• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB15T 353.14—2020 建筑消防设施检验规程第14部分:消防供电系统

    DB15T 353.14—2020 建筑消防设施检验规程第14部分:消防供电系统
    消防供电系统建筑消防设施检验规程电源切换应急照明
    14 浏览2025-06-03 更新pdf0.81MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑消防设施中消防供电系统的检验要求、检验方法及合格判定标准。本文件适用于天津市范围内建筑消防设施中消防供电系统的检验工作。
    Title:Inspection Regulations for Fire Protection Facilities in Buildings - Part 14: Fire Power Supply System
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220.50

  • 封面预览

    DB15T 353.14—2020 建筑消防设施检验规程第14部分:消防供电系统
  • 拓展解读

    DB15/T 353.14—2020《建筑消防设施检验规程 第14部分:消防供电系统》是内蒙古自治区地方标准,用于规范建筑消防供电系统的检测工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 适用范围

    标准适用于内蒙古地区新建、改建和扩建的各类建筑中消防供电系统的检测。这一规定明确了标准的地域性和适用对象,确保了检测工作的针对性和有效性。

    2. 术语和定义

    - 消防电源:为消防设备提供电力保障的独立电源系统。

    - 双电源切换装置:能够在主电源失电时自动切换到备用电源的装置。

    这些术语的定义有助于检测人员准确理解标准内容,避免因概念模糊导致的操作失误。

    3. 检测项目与方法

    - 主电源检查:要求主电源应从市电直接引入,并且电压应在额定值的±7%范围内。此条款强调了主电源稳定性的关键性,因为任何波动都可能影响消防设备的正常运行。

    - 备用电源检查:备用电源应能在主电源断电后自动投入工作,持续供电时间不应少于30分钟。这确保了在紧急情况下消防设备能够维持必要的运作时间。

    - 双电源切换功能测试:通过模拟主电源故障,验证双电源切换装置能否在5秒内完成切换。这项测试直接关系到火灾初期消防设备的及时启动。

    4. 安全要求

    - 所有电气连接点必须牢固可靠,防止松动引发过热或短路。

    - 配电箱内部应保持清洁,无积尘或杂物,以减少电气火灾的风险。

    安全要求旨在降低操作过程中可能出现的安全隐患,保障检测人员的人身安全及设备的完好性。

    5. 记录与报告

    检测完成后需形成详细的检测报告,包括但不限于检测日期、环境条件、具体检测结果等信息。完整的记录便于后续维护保养工作的开展,同时也为责任追溯提供了依据。

    以上是对DB15/T 353.14—2020中若干重要条文的深入解析,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB5133T 1-2019 春油菜生产技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1