摘要:本文件规定了泡沫灭火系统的检验要求、检验方法及合格判定准则。本文件适用于天津市新建、扩建、改建和已投入使用的建筑工程中设置的泡沫灭火系统的检验。
Title:Specification for Inspection of Building Fire Protection Facilities - Part 6: Foam Extinguishing Systems
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
《建筑消防设施检验规程 第6部分:泡沫灭火系统》(DB15/T 353.6—2020)是内蒙古自治区地方标准,用于规范泡沫灭火系统的检测工作。以下选取了部分关键条款进行深度解读:
1. 【4.1.1】泡沫灭火系统应由专业技术人员进行检查和维护,且这些人员需持有相关资格证书。这表明操作人员的专业性对于确保系统正常运行至关重要,只有具备相应资质的人员才能准确判断设备状态并采取正确措施。
2. 【4.2.1】在对泡沫灭火系统进行全面检查之前,必须确认电源处于关闭状态,并且所有与该系统连接的其他设备也已断开。这一规定旨在保障工作人员的安全以及避免因误操作导致的设备损坏或火灾隐患。
3. 【4.3.2】泡沫液储罐应定期检查其外观完整性、密封性能及标识清晰度。如果发现泄漏或其他异常情况,则需要立即停止使用并更换新的泡沫液。此要求强调了日常保养的重要性,能够及时发现潜在问题防止事故发生。
4. 【4.4.3】对于泡沫产生装置,除了常规的功能测试外,还需特别注意喷射角度是否符合设计要求。不正确的喷射方向可能影响灭火效果甚至造成二次伤害。因此,在实际应用中应当严格按照说明书调整好各个部件的位置。
5. 【4.5.1】压力表读数必须保持在规定的范围内。当压力低于最低限值时,应及时补充气体;而高于最高限值时,则要查明原因后适当释放多余的压力。这样可以保证整个系统的稳定性和可靠性。
6. 【4.6.2】手动启动装置的操作应当灵活可靠,无卡滞现象发生。一旦发现问题应尽快修复或替换掉故障元件。此外,还应该定期演练手动启动流程以提高应急响应速度。
7. 【4.7.1】最后一条提到,在完成所有检查项目之后,还需要填写详细的记录表单存档备查。这不仅有助于追溯历史数据便于后续分析,同时也是遵守法律法规的一项必要步骤。
以上内容涵盖了泡沫灭火系统检测过程中的一些重点环节,希望可以帮助大家更好地理解和执行这项重要的安全管理工作。