资源简介
摘要:本文件规定了建筑消防设施维护保养的基本要求、维护保养程序、维护保养内容与要求以及记录与档案管理。本文件适用于天津市行政区域内已投入使用的建筑消防设施的维护保养工作。
Title:Technical Specification for Maintenance of Building Fire Protection Facilities
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
DB15/T 1895—2020《建筑消防设施维护保养技术规程》是内蒙古自治区发布的一项地方标准,旨在规范建筑消防设施的维护保养工作,确保其处于良好的运行状态。以下选取了几个重要条文进行详细解读:
第4.3条:消防供水系统维护保养
该条款要求对消防供水系统进行全面检查和维护,包括但不限于水泵、阀门、管道等设备。具体来说,应定期检查水泵的工作性能,确保其能够在火灾发生时正常启动并提供足够的水压。同时,阀门需要保持灵活可靠,管道无泄漏现象。此外,还需定期清洗过滤器,防止杂质堵塞影响水流。
第5.2条:火灾自动报警系统维护
火灾自动报警系统的维护重点在于确保系统的灵敏度和准确性。根据此条文,维护人员需定期测试探测器的功能,清理表面灰尘,并校准报警阈值以适应环境变化。对于控制器,则要检查其电源连接是否稳固,软件版本是否最新,以及存储记录是否完整准确。
第6.4条:防排烟系统检测
防排烟系统对于控制火势蔓延至关重要。本条文强调了对风机、风道及防火阀的定期检测与保养。要求每年至少进行一次全面检查,确认风机运转正常且风量满足设计要求;检查风道是否有损坏或阻塞情况;并对防火阀的动作可靠性予以验证。
第7.5条:应急照明与疏散指示标志维护
应急照明与疏散指示标志是火灾发生时引导人员安全撤离的关键设施。按照此条规定,这些设备应当每季度至少检查一次,确保电池电量充足、灯具完好无损,并且在断电情况下能够持续工作至少30分钟。同时,还应注意标识清晰可见,位置合理。
以上只是部分条文内容及其解释,实际操作中还需结合具体情况严格按照标准执行。通过遵守这些规定,可以有效提高建筑消防安全水平,保障人们的生命财产安全。