• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB53T 974-2020 接地网接地电阻短距测量方法

    DB53T 974-2020 接地网接地电阻短距测量方法
    接地网接地电阻短距测量电力系统测试方法
    17 浏览2025-06-03 更新pdf0.66MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了接地网接地电阻短距测量的术语和定义、测量原理、仪器设备要求、测量步骤及数据处理方法。本文件适用于电力系统中变电站、发电厂等场所接地网接地电阻的短距测量。
    Title:Short-distance Measurement Method for Grounding Grid Ground Resistance
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.020

  • 封面预览

    DB53T 974-2020 接地网接地电阻短距测量方法
  • 拓展解读

    DB53/T 974-2020是云南省地方标准,规定了接地网接地电阻短距测量方法。该标准适用于电气装置的接地网接地电阻的现场检测。以下是一些关键条文的解读:

    1. 范围:本标准适用于额定电压为3kV至220kV的电力系统中接地网接地电阻的测量。

    2. 术语和定义:标准对“接地网”、“接地电阻”等术语进行了定义。接地网是由若干接地极组成的网络,用于将电流导入大地。

    3. 测量条件:要求环境温度在-10℃到+40℃之间,相对湿度不大于85%,无雷电活动,且周围无强电磁场干扰。

    4. 测量仪器:应使用符合GB/T 7676规定的接地电阻测试仪,其准确度不应低于1.0级。

    5. 测量步骤:

    - 检查并校准仪器;

    - 确认被测接地网已与所有设备断开;

    - 将测试仪的电流极和电压极布置在合适位置;

    - 进行测量并记录数据。

    6. 数据处理:测量结果需按照公式计算,考虑修正值的影响,并记录完整的测量条件。

    7. 安全要求:操作人员需穿戴绝缘防护用品,确保仪器正确接地,避免接触带电部分。

    8. 结果判定:根据设计要求或相关规范判断测量结果是否合格,必要时进行复测。

    以上内容是对DB53/T 974-2020中一些重要条文的简要解读,实际应用时应全面理解标准的所有条款,确保测量工作的准确性和安全性。