资源简介
摘要:本文件规定了地下式污水处理厂臭气收集与通风系统的设计、建设、运行和维护要求,以实现清洁空气环境的可持续管理。本文件适用于新建、改建和扩建的地下式污水处理厂的臭气控制及相关管理工作。
Title:Guidelines for Sustainable Management of Clean Air Environment in Underground Wastewater Treatment Plants - Odor Collection and Ventilation
中国标准分类号:Z72
国际标准分类号:13.040 -
封面预览
-
拓展解读
本文将聚焦于TTJSSD 001-2023《地下式污水处理厂清洁空气环境可持续管理指南》中臭气收集与通风部分的新旧版本差异,重点解读臭气收集系统设计参数的变化及其对实际工程应用的影响。
在旧版标准中,对于地下式污水处理厂臭气收集系统的风速要求较为笼统,仅规定了最低风速不得低于5米/秒。然而,这种单一指标难以适应不同规模、工艺和布局的污水处理厂需求。新版标准则细化了这一要求,在附录B中明确了根据处理规模、臭气浓度分布及设备维护便利性等因素确定最优风速区间。例如,小型污水处理厂推荐风速为6至8米/秒,而大型综合型地下厂则建议控制在4至6米/秒范围内。
这种调整基于近年来大量工程实践数据积累,旨在平衡臭气控制效果与运行能耗之间的关系。过高的风速虽然能确保全面收集臭气,但会增加风机功率消耗,并可能引发噪声问题;反之,若风速偏低,则可能导致局部区域臭气残留超标。因此,合理选择风速成为设计的关键环节。
为了更好地应用该条款,设计人员需首先准确评估项目现场条件,包括但不限于污水种类、处理流程、周边敏感点位置等。其次,应采用数值模拟技术预测不同风速条件下的臭气扩散情况,通过多方案比选确定最佳设计方案。此外,还应注意预留一定裕量以应对未来负荷增长或突发状况,同时结合智能控制系统实现动态调节,从而达到既环保又经济的效果。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-02