摘要:本文件规定了广州市范围内反恐怖防范中防冲撞设施的基本要求、设计原则、安装与维护等内容。本文件适用于广州市行政区域内重要目标和人员密集场所的防冲撞设施规划、建设和管理。
Title:Anti-terrorism Prevention Management - Anti-Ramming Facilities
中国标准分类号:A80
国际标准分类号:13.200
封面预览
拓展解读
DB4401/T 43-2020《反恐怖防范管理防冲撞设施要求》是广州市地方性技术规范,旨在提升重点单位和场所的安全防护水平。以下是对该标准中关于防冲撞设施的重要条文进行的详细解读。
5.1 基本要求
5.1.1 条款指出防冲撞设施应符合国家现行有关标准的规定,并且要与整体建筑结构相协调。这意味着在设计时不仅要考虑功能需求,还要兼顾美观性和实用性,确保设施不会因为外观问题影响其正常使用或被破坏。
5.1.2 强调了防冲撞设施的设计、施工及验收过程中必须遵循相关法律法规和技术规范的要求。这要求所有参与方都需具备相应的资质,并严格按照规定程序执行任务,以保证工程质量。
6.1 物理屏障
6.1.1 提到物理屏障的高度不应低于800mm且宽度不宜小于1500mm。这样的尺寸设置可以有效阻止车辆直接撞击目标区域,同时也能为人员疏散提供足够空间。
6.1.2 对于固定式物理屏障而言,其材质应当选用强度高、耐久性强的材料如钢材等。此外还应注意定期检查维护,及时发现并处理任何潜在隐患。
7.1 电子监控系统
7.1.1 规定了视频图像采集点位的选择原则,即应覆盖主要出入口以及可能成为攻击对象的关键部位。通过合理布局摄像头能够实现对整个场地全方位无死角地监控。
7.1.2 要求系统具备实时录像存储功能,并能快速检索回放特定时间段内的记录。这样有助于事后取证分析,提高应急响应效率。
9.1 维护保养
9.1.1 明确指出每年至少开展一次全面检查评估工作,包括但不限于外观状况、连接部件紧固程度等方面。一旦发现问题应及时修复更换损坏部分。
9.1.2 定期组织专业技术人员进行培训学习,增强操作维护技能水平。只有当工作人员掌握了正确的方法才能更好地发挥设备效能。