资源简介
摘要:本文件规定了热力站建设的技术要求、设计原则、设备选型、施工与验收以及运行管理等内容。本文件适用于天津市新建、改建和扩建的热力站工程。
Title:Technical Standard for Heat Station Construction DB1506T 13-2020
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:27.100
封面预览
拓展解读
《DB1506T 13-2020热力站建设技术标准》是内蒙古自治区地方性技术规范,为热力站的设计、施工和验收提供了详细的指导。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
1. 选址与布局
标准中明确指出热力站的选址应远离易燃易爆物品存放区,并且需要充分考虑周边环境的影响。例如第4.1.2条规定:“热力站不宜设在地势低洼处,应避免积水现象。”这一规定旨在防止因积水导致设备受潮损坏或运行故障。
2. 建筑结构要求
第5.2.3条提到:“热力站的围护结构应具有良好的保温性能,外墙传热系数不应大于0.7W/(㎡·K)。”这意味着热力站在设计时不仅要满足基本的功能需求,还需注重节能效果,以减少能源损耗并提高整体效率。
3. 管道布置及连接
在管道系统方面,第6.1.5条强调:“所有阀门、仪表等附件安装位置应便于操作维护。”这不仅方便日常检修工作,还能有效延长设备使用寿命。此外,对于管道材料的选择也有严格限制,比如优先选用耐腐蚀性强、强度高的优质钢管。
4. 安全防护措施
关于安全问题,标准特别提出在可能产生高温高压环境下工作的区域设置明显的警示标志,并配备必要的消防器材。如第8.3.1条所述:“热力站内必须配置足够数量的手提式灭火器。”
5. 试运行与验收
最后,在完成全部工程之后还需按照规定程序进行试运行检查。根据第9.2.4条,“试运行期间至少持续72小时,在此过程中应对各项指标进行全面监测记录。”只有当所有参数均符合设计要求后方可正式投入使用。
以上内容只是该标准部分内容的简要分析,实际应用中还需结合具体情况进行综合考量。希望这些信息能够帮助您更好地理解和执行该标准。