摘要:本文件规定了低压生物质燃气室内工程施工及验收的术语和定义、基本规定、材料与设备、施工工艺、质量检验以及竣工验收等要求。本文件适用于四川省内使用低压生物质燃气的室内工程的设计、施工及验收。
Title:Low-pressure Biomass Gas Indoor Engineering Construction and Acceptance Specifications
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
DB51/T 1377-2020《低压生物质燃气室内工程施工及验收规范》是四川省针对生物质燃气在室内工程中的施工与验收制定的地方标准。以下选取了部分重要条文进行详细解读。
一、术语和定义
标准中明确了“低压生物质燃气”、“室内工程”等关键术语的含义。例如,低压生物质燃气是指压力不大于5kPa的以生物质为原料制取的可燃气体。这一定义明确了适用范围,确保后续施工和验收工作的针对性。
二、材料要求
第4.1条规定,所有材料应符合国家现行相关标准,并提供产品合格证和质量保证书。特别强调了管道材质的选择,推荐使用PE80或PE100等级的聚乙烯管材,因为这些材料具有良好的耐腐蚀性和抗老化性能,能够适应生物质燃气的特殊性质。
三、施工准备
第5.1条指出,施工前应进行现场勘查,确认建筑物结构、地下管线分布等情况。同时要求编制详细的施工方案,包括施工流程、技术措施、安全预案等内容。这一步骤至关重要,可以有效避免施工过程中可能出现的意外情况。
四、管道安装
第6.2条对管道安装提出了具体要求:管道连接应采用热熔对接或电熔连接方式,确保接口牢固可靠;水平管道应有不小于0.003的坡度,以便于气体排放和积水排除。此外,还规定了支架间距不应超过2米,以增强管道稳定性。
五、吹扫与试压
第7.3条规定,在完成管道安装后,需进行强度试验和严密性试验。强度试验压力为设计压力的1.5倍,保持1小时无泄漏视为合格;严密性试验则需在0.1MPa下持续24小时,压力降不超过设计压力的5%即为合格。这些严格的测试程序确保了系统的安全性。
六、验收标准
第8.1条明确指出,工程竣工后必须进行全面验收,包括外观检查、功能测试以及资料审查三个方面。其中,外观检查主要查看管道是否平直、接头是否完好;功能测试则涵盖点火试验、流量测量等内容;资料审查则是核对各项施工记录、检测报告是否齐全准确。
以上是对DB51/T 1377-2020中若干重要条文的深入解析,希望对从事该领域工作的专业人士有所帮助。