资源简介
摘要:本文件规定了输水渠道预制衬砌板的检测方法、检测设备、检测流程及结果评定要求。本文件适用于山东省内输水渠道工程中预制衬砌板的质量检测与评价。
Title:Test Specification for Pre-cast Lining Panels of Water Conveyance Channels
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB37/T 3920—2020输水渠道预制衬砌板检测规程》是一项专门用于指导输水渠道预制衬砌板检测的技术规范。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
1. 适用范围:本标准适用于山东省内采用预制衬砌板建设的各类输水渠道工程的检测工作。这一规定明确了标准的应用地域和工程类型,确保了检测工作的针对性和有效性。
2. 术语和定义:标准中对“预制衬砌板”、“抗压强度”、“抗渗性能”等专业术语进行了明确界定。例如,“预制衬砌板”是指在工厂预先制作完成,并运至施工现场安装使用的混凝土构件。这些定义为后续检测提供了统一的标准术语基础,避免因理解差异导致的操作偏差。
3. 基本要求:预制衬砌板进场时应附带产品质量合格证明文件,包括但不限于出厂检验报告、生产日期、规格型号等信息。同时,施工单位需建立完整的材料台账,便于追溯管理。这项要求旨在保证进入施工现场的产品质量可追溯,从而保障整个工程的安全性和可靠性。
4. 抽样方法:对于同一批次生产的预制衬砌板,按照每500块作为一个检验批的原则进行随机抽样检查。若数量不足500块,则视为一个独立检验批。抽样过程中应注意样本代表性,确保能够全面反映整体质量状况。合理的抽样方案是科学评估产品质量的前提条件。
5. 物理力学性能测试:
- 抗压强度试验:依据GB/T 50081标准执行,试件尺寸通常为100mm×100mm×100mm立方体或Φ100mm×100mm圆柱体。测试结果需满足设计要求。
- 抗渗性能检测:采用渗透仪测定最大水压力值,当试件表面无明显渗漏现象时记录下此时的压力值作为抗渗等级评定依据。
- 尺寸偏差测量:使用钢直尺、卡尺等工具精确测量长度、宽度、厚度等几何参数,误差不得超过允许范围。
- 外观质量评价:目测观察是否存在裂缝、缺棱掉角等问题,必要时还需借助放大镜进一步检查细微缺陷情况。
6. 环境保护措施:在开展各项检测活动之前应当采取有效措施保护周围环境不受污染。比如,在进行化学试剂分析时要防止液体泄漏造成土壤或者水源损害;另外还要妥善处理废弃物如废弃样品、包装物等以减少对生态系统的负面影响。
以上内容只是对《DB37/T 3920—2020输水渠道预制衬砌板检测规程》部分内容做了简要说明,实际操作过程中还需要结合具体项目实际情况灵活运用相关规定。希望上述信息对你有所帮助!