资源简介
摘要:本文件规定了水闸监控系统检测的术语和定义、检测内容、检测方法、检测要求及检测报告。本文件适用于江苏省内新建、改建、扩建的水闸工程中监控系统的检测,其他类似工程可参照执行。
Title:Specification for Monitoring System Testing of Water Gates
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB32/T 3623-2019《水闸监控系统检测规范》是江苏省地方标准,为水闸监控系统的建设和检测提供了具体的技术要求和操作指南。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
4.1 系统组成与功能要求
本条文明确了水闸监控系统应包含的组成部分及其基本功能。系统一般由数据采集单元、控制单元、通信网络以及人机交互界面等构成。每个部分都有其特定的功能:数据采集单元负责实时监测水位、流量等信息;控制单元根据预设条件或远程指令执行开关闸门等操作;通信网络确保各单元之间的信息传递畅通无阻;而人机交互界面则提供给管理人员直观的操作平台。这些组件协同工作,共同保障水闸的安全运行。
5.2 数据采集准确性测试
在这一部分中强调了对传感器精度及响应时间的要求。对于液位计而言,其测量误差不得超过±1%,并且从变化开始到显示稳定读数的时间间隔不应大于5秒。温度传感器的最大允许误差为±0.5℃。此外还规定了定期校准制度以保证长期使用的准确性。通过这样的严格标准可以有效避免因数据失真而导致决策失误的情况发生。
7.1 网络安全防护措施
鉴于近年来网络安全事件频发,该条款特别提出了加强网络安全保护的重要性。首先需要建立完善的访问控制机制,只有授权用户才能修改系统设置或查看敏感资料;其次要采用加密技术来传输关键数据,防止信息泄露;最后还需制定应急预案,在遭受攻击时能够迅速恢复服务并追踪来源。这些都是为了确保整个监控体系不受外部威胁影响。
8.3 维护保养周期
为了延长设备使用寿命并保持良好状态,建议按照如下频率开展维护工作:每季度至少检查一次电源供应情况;半年度内完成所有硬件设施的清洁除尘任务;年度内实施全面性能评估,包括但不限于模拟故障处理能力测试等。这样不仅能及时发现潜在问题,还能积累宝贵的经验数据用于未来改进升级。
以上只是对该标准部分内容进行了简要分析,实际上还有更多细节涉及到设计规划、施工安装等方面的知识点值得深入探讨。希望上述内容能帮助您更好地理解和应用这项重要的地方性法规。