资源简介
摘要:本文件规定了液氯使用过程中安全管理、设备设施、操作规程、应急措施及人员培训等方面的技术要求。本文件适用于江苏省内涉及液氯使用的企业和相关单位。
Title:Safety Technical Specifications for Liquid Chlorine Use
中国标准分类号:X51
国际标准分类号:13.300
封面预览
拓展解读
DB32/T 3617-2019《液氯使用安全技术规范》是江苏省地方标准,于2019年发布实施。该标准对液氯使用的各个环节提出了明确要求,旨在保障安全生产和人员安全。以下是对标准中一些关键条款的深度解读。
一、液氯储存管理
标准第5.1条明确规定:液氯储罐区应设置在厂区边缘且地势较低处,并远离明火、热源及办公生活区域。储罐间需保持足够的间距以防止连锁爆炸。此外,储罐周围必须安装围堰设施,其容积不得小于最大单罐容量的110%,并采取防渗漏措施。
二、液氯输送系统
依据第5.2条,液氯输送管道应选用无缝钢管材质,所有连接部位均需采用焊接方式连接。管道表面需涂刷耐腐蚀涂层,并定期检查是否有泄漏现象。对于长距离输送管线,每隔30米应设置一处固定支撑点,防止因热胀冷缩导致管道变形。
三、液氯使用操作规程
标准第6.1条指出,在开启或关闭阀门时动作要缓慢平稳,避免产生冲击力造成密封垫片损坏。同时,操作人员必须穿戴好防护装备如防毒面具、防护服等,在紧急情况下能够迅速撤离至安全地带。另外,每次使用前后都要对设备进行全面检查,确保无任何潜在隐患。
四、事故应急处理
第7章特别强调了应急预案的重要性。企业应当制定详细的应急预案并定期组织演练,包括但不限于泄漏处置、火灾扑救等内容。一旦发生事故,现场指挥人员应及时启动预案,疏散无关人员,启动喷淋装置降低环境温度,必要时请求专业救援力量支援。
五、培训与考核
最后,第8章提到,所有涉及液氯操作的相关工作人员都必须接受专门的安全教育培训,并通过考核后才能上岗作业。培训内容涵盖法律法规知识、岗位职责要求以及实际操作技能等方面。
以上就是DB32/T 3617-2019《液氯使用安全技术规范》中部分重要条款的具体解析。希望可以帮助相关单位更好地理解和执行这项标准,从而有效预防事故发生,保护员工生命财产安全。