摘要:本文件规定了建筑施工现场安全防护设施的基本要求、设计、安装、使用和维护等内容。本文件适用于湖北省内各类房屋建筑和市政基础设施工程施工现场的安全防护设施的设计、施工及管理。
Title:Technical Specification for Safety Protection Facilities at Building Construction Sites
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.080
封面预览
拓展解读
《建筑施工现场安全防护设施技术规程》(DB42/T 535-2020)是湖北省地方性标准,用于规范建筑施工现场的安全防护设施。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
一、关于临边防护
标准中明确规定:在建筑施工过程中,对于楼层周边、楼梯侧边等临边作业时,必须设置不低于1.2米的防护栏杆,并使用密目式安全立网封闭。同时要求防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上横杆离地高度为1.2米,下横杆离地高度为0.6米。
二、关于洞口防护
对于预留洞口,标准提出:短边尺寸大于或等于1500毫米的洞口,四周需设置防护栏杆,洞口下方张设安全平网;而短边尺寸小于1500毫米但大于250毫米的洞口,则应采用坚实的盖板覆盖,盖板四周与洞口边缘的距离不得小于100毫米,并固定防止移位。
三、关于脚手架
脚手架搭设必须符合相关要求,包括但不限于基础平整坚实、垫板厚度不少于50毫米且长度不少于两跨;立杆间距不超过1.5米,纵向水平杆步距不超过1.8米;剪刀撑斜杆与地面夹角应在45度至60度之间,连续设置从底部到顶部。
四、关于临时用电
施工现场临时用电应采用TN-S接零保护系统,即工作零线(N)和专用保护零线(PE)分开设置;配电箱应做到“三级配电两级保护”,开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒。
五、关于机械设备
塔吊安装拆卸单位资质等级不应低于专业承包一级;电梯井口除设置固定的栅门外还应在电梯井内每隔两层并最多隔10米加设一道安全平网;物料提升机的基础承载力不小于设计值的1.5倍。
以上内容只是该标准中的部分内容,实际应用中还需结合具体工程情况全面执行各项规定以确保施工安全。