  • DB42T 1541-2020 建筑物移动通信基础设施建设标准

    DB42T 1541-2020 建筑物移动通信基础设施建设标准
    建筑物移动通信基础设施建设标准
    23 浏览2025-06-03 更新pdf1.29MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了湖北省建筑物移动通信基础设施的建设要求、设计原则、施工规范及验收标准。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建建筑物中移动通信基础设施的规划、设计、施工与验收。
    Title:Construction Standard for Mobile Communication Infrastructure in Buildings
    中国标准分类号:P46
    国际标准分类号:33.020

  • 封面预览

    DB42T 1541-2020 建筑物移动通信基础设施建设标准
  • 拓展解读

    DB42/T 1541-2020《建筑物移动通信基础设施建设标准》是湖北省地方性技术规范,于2020年发布实施。该标准对建筑物内移动通信设施的规划、设计、施工和验收提出了明确要求,旨在推动5G等新一代移动通信技术的发展。以下从几个关键点对标准内容进行详细解读。

    一、适用范围

    本标准适用于湖北省行政区域内新建、改建、扩建的建筑物内的移动通信基础设施建设。明确了标准的地域性和适用对象,强调了覆盖范围包括住宅、商业、办公等多种类型的建筑。

    二、设计要求

    1. 预留空间:规定建筑物应预留足够的设备安装空间,并确保维护通道畅通无阻。具体而言,机房面积不得小于5平方米,且高度不低于2.8米。

    2. 电源配置:要求为基站配备专用供电线路,单相电功率不少于3千瓦,三相电功率不少于6千瓦,并设置独立配电箱。

    3. 接地保护:强调所有金属构件必须可靠接地,接地电阻值不大于4欧姆,以保障设备安全运行。

    三、施工规范

    1. 线缆敷设:提倡使用屏蔽效果好的电缆,避免电磁干扰。同时,强弱电线缆需分开布放,间距保持在10厘米以上。

    2. 天线安装:室外天线安装位置应避开障碍物影响,确保信号覆盖最佳角度。室内分布系统天线间距控制在8至12米之间。

    3. 隐蔽工程:对于墙体开槽、穿管等隐蔽工程,要求施工单位做好记录并存档备查,便于后期维护。

    四、验收标准

    1. 信号强度测试:验收时需检测各楼层及重点区域的无线信号强度,确保覆盖率超过95%。

    2. 网络性能评估:通过专业工具测量下载速率、上传速率等指标,保证达到合同约定的技术参数。

    3. 文档审查:检查施工图纸、材料证明文件、调试报告等资料是否齐全准确,确认符合设计要求。

    五、节能环保

    鼓励采用节能型设备和技术措施,比如利用太阳能供电、智能调控照明系统等手段降低能耗。此外,还提出减少塑料包装废弃物产生量的具体措施,体现了绿色发展理念。

    六、安全管理

    特别指出施工现场要严格遵守安全生产规章制度,定期开展安全教育培训;对于高空作业、电气操作等高风险环节,必须落实防护措施,防止事故发生。

    综上所述,《建筑物移动通信基础设施建设标准》不仅为湖北省内相关项目的实施提供了科学依据,也为全国范围内类似工作的推进积累了宝贵经验。各地可根据自身实际情况参考借鉴,共同促进我国信息化建设水平不断提高。