    摘要:本文件规定了城市供排水系统防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于城市供排水系统防雷装置的检测与评估。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Urban Water Supply and Drainage Systems
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB64T 1694-2020 城市供排水系统防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB64/T 1694-2020《城市供排水系统防雷装置检测技术规范》是宁夏回族自治区发布的关于城市供排水系统防雷保护的技术标准。以下选取部分关键条款进行详细解读:

    5.3.1 条款中提到接地装置的检查应包括接地体、接地线和连接点。实际操作时,需确保接地电阻值符合设计要求,通常不大于4欧姆,并且每年至少检测一次。此外,接地装置周围土壤不应有明显腐蚀或损坏现象。

    7.1.2 条款规定了避雷针(带)的安装位置及高度。在安装过程中要保证其顶端超出被保护物的高度不小于0.5米,并且所有金属部件均应可靠连接以形成完整的电气通路。同时还要注意避开易燃易爆区域。

    8.2.3 条款强调了电源线路防护措施的重要性。对于进出建筑物的电力电缆必须采用屏蔽电缆并做好两端接地处理;当采用架空线时应在进线处装设低压阀型避雷器等过电压保护设备。