摘要:本文件规定了煤化工企业防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于宁夏回族自治区内煤化工企业的防雷装置检测及相关活动。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing in Coal Chemical Industry
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB64/T 1690-2020《煤化工防雷装置检测技术规程》是宁夏回族自治区针对煤化工行业制定的地方标准,旨在规范煤化工企业防雷装置的检测工作,确保生产安全。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
检测周期与频率
条文内容: 第5.1条规定,煤化工企业的防雷装置应每年进行一次全面检测。在雷雨季节来临之前,应完成一次重点部位的专项检测。
解读: 这一条明确了检测的时间要求,强调了定期检测的重要性。特别是在雷雨季节前进行专项检测,可以及时发现并解决可能存在的隐患,避免因雷击导致的事故。
接地装置检查
条文内容: 第6.3条规定,接地装置应检查连接点是否牢固、是否有腐蚀现象,并测量接地电阻值是否符合设计要求。
解读: 接地装置是防雷系统的关键组成部分,其状态直接影响到整个系统的防护效果。通过定期检查连接点的牢固性和腐蚀情况,以及测量接地电阻值,可以确保接地装置处于良好状态,有效分散雷电流。
避雷针和避雷线检查
条文内容: 第7.2条规定,避雷针和避雷线应检查是否存在倾斜、弯曲或断裂等情况,并确保其保护范围覆盖所有需要保护的设备和设施。
解读: 避雷针和避雷线直接承担着拦截雷电的任务,任何物理损伤都会影响其功能。保护范围的确定也很关键,只有当保护范围足够时,才能保证被保护对象免受雷击威胁。
信号线路防护
条文内容: 第8.4条规定,对于进入控制室或电子设备间的信号线路,应在入口处安装适配的浪涌保护器,并检查其性能指标是否满足要求。
解读: 在现代煤化工企业中,大量使用电子设备,这些设备对过电压非常敏感。通过在信号线路入口处安装浪涌保护器,可以有效防止雷电产生的过电压侵入,保护设备安全运行。
以上是对DB64/T 1690-2020中一些重要条文的详细解读,希望对从事煤化工行业的相关人员有所帮助。严格执行这些规定,不仅能够保障企业的安全生产,还能减少经济损失和社会影响。