资源简介
摘要:本文件规定了桥梁承重缆索抗火密封综合防护的技术要求、设计原则、施工方法、验收标准及维护管理。本文件适用于各类桥梁中承重缆索的抗火密封综合防护工程的设计、施工和验收。
Title:Technical Specification for Integrated Fire Protection of Bridge Load-bearing Cables
中国标准分类号:P46
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
本文以《TCCTAS 61-2023 桥梁承重缆索抗火密封综合防护技术规程》中新增的重要条文“缆索防火涂层厚度设计”为例进行深入解读。与旧版相比,新版标准对防火涂层的设计提出了更细化的要求,明确了涂层厚度计算公式和影响因素。
在实际应用中,缆索防火涂层厚度需根据环境温度、火灾荷载及缆索材料特性综合确定。首先应测量现场环境温度,其次评估火灾场景下的热通量值。例如,在一般工业区,若预计火灾强度为50kW/m²,则按照公式H=Q/(K×A)计算涂层厚度,其中H为涂层厚度(mm),Q为热通量(kW/m²),K为材料导热系数,A为安全系数。通常情况下,A取值范围为1.2至1.5。
施工单位在施工前要对原材料进行严格检验,确保符合规范要求。施工过程中需分层涂覆并定期检查涂层完整性,避免出现遗漏或过厚现象。此外,还需建立完善的维护保养机制,定期检测涂层状况,及时修补受损区域,保障桥梁缆索长期处于良好防火状态。通过以上措施可有效提升桥梁结构的安全性和耐久性。