  • DB11T 1712-2020 城市综合管廊监控与报警系统安装工程施工规范

    DB11T 1712-2020 城市综合管廊监控与报警系统安装工程施工规范
    城市综合管廊监控系统报警系统安装工程施工规范
    12 浏览2025-06-03 更新pdf2.56MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市综合管廊监控与报警系统安装工程施工的技术要求、施工工艺、质量验收等内容。本文件适用于北京市城市综合管廊监控与报警系统安装工程的施工及验收。
    Title:Code for Installation of Monitoring and Alarm System in Urban Utility Tunnel
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB11T 1712-2020 城市综合管廊监控与报警系统安装工程施工规范
  • 拓展解读

    DB11/T 1712-2020《城市综合管廊监控与报警系统安装工程施工规范》是一项专门针对城市综合管廊内监控与报警系统安装工程的技术标准。以下将选取其中的关键条文进行详细解读。

    术语和定义

    在标准的开头部分,明确了“监控与报警系统”的定义,即通过各种传感器、控制器以及通信设备组成的网络,用于实时监测管廊内部环境参数并触发警报的系统。这一定义为后续条款提供了基础概念支持。

    施工准备

    根据标准要求,在施工前需要完成详细的现场勘查工作,并制定完整的施工方案。特别是对于地下管线密集区域,必须提前做好保护措施规划,确保施工过程中不会对原有设施造成损害。

    设备安装

    # 传感器安装

    传感器是整个监控系统的核心部件之一。标准中特别强调了传感器应牢固固定于指定位置,并且安装高度需符合设计要求。此外,还要求所有裸露在外的部分都应采取防潮、防腐蚀处理以延长使用寿命。

    # 控制器布置

    控制器作为数据处理中心,其安装位置的选择至关重要。标准建议将其放置在便于操作维护但又远离可能产生电磁干扰源的地方。同时,控制器周围应预留足够的空间以便日后扩展或维修使用。

    线缆敷设

    线缆敷设是保证信号传输质量的关键环节。标准规定了不同类型的线缆应当采用相应的防护措施,并且在穿越墙壁或者地板时要加装套管加以保护。另外,还指出强电与弱电线缆之间至少保持50mm以上的间距以避免相互影响。

    调试与验收

    最后,在完成全部安装后还需进行全面调试测试,包括但不限于功能性验证、性能指标检测等步骤。只有当所有项目均达到合格标准之后才能正式投入使用。同时,还应建立完善的文档记录,包括但不限于设备清单、接线图示意图等资料存档备案。

    以上是对DB11/T 1712-2020中部分内容较为全面而深入地分析介绍。希望可以帮助相关人员更好地理解和执行该规范的要求。