资源简介
摘要:本文件规定了装配式纤维增强水泥轻型挂板围护工程的设计、生产、施工及验收要求。本文件适用于采用纤维增强水泥轻型挂板作为围护结构的建筑工程。
Title:Technical Specification for Prefabricated Fiber-Reinforced Cement Lightweight Cladding Enclosure Engineering
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:91.080.01
封面预览
拓展解读
《DB32/T 3708-2019装配式纤维增强水泥轻型挂板围护工程技术规程》是江苏省地方标准,该标准对装配式纤维增强水泥轻型挂板的材料、设计、施工和验收等方面提出了具体要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
一、材料要求
1. 纤维增强水泥板:纤维增强水泥板应符合JC/T 2084的要求,其主要性能指标包括抗弯强度、抗压强度、吸水率等。其中,抗弯强度不应低于30MPa,抗压强度不应低于50MPa,吸水率应小于10%。
2. 钢筋混凝土连接件:钢筋混凝土连接件应采用不低于C30的混凝土,并且其直径不应小于16mm,长度不应小于200mm。
二、设计要求
1. 挂板系统设计:挂板系统的荷载计算应考虑自重、风荷载、地震作用等因素。挂板的宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于3000mm。
2. 连接节点设计:挂板与主体结构之间的连接节点应具有足够的承载力和变形能力,连接节点的设计应遵循“强节点弱构件”的原则。
三、施工要求
1. 安装前准备:安装前应对挂板进行检查,确保其外观完好无损,尺寸符合设计要求。同时要对施工现场进行清理,确保没有杂物影响安装工作。
2. 安装过程:挂板的安装应从下至上进行,每层挂板安装完成后应及时固定。挂板之间的拼缝应采用密封胶填缝,以保证防水效果。
四、验收要求
1. 外观质量:挂板表面应平整光滑,颜色均匀一致,不得有明显的裂纹、缺角等缺陷。
2. 尺寸偏差:挂板的长度、宽度、厚度等尺寸偏差应控制在允许范围内,具体数值见表5.4.1。
3. 性能测试:应对挂板进行抗弯试验、抗压试验、吸水率测试等性能测试,测试结果应符合设计要求。
以上是对《DB32/T 3708-2019装配式纤维增强水泥轻型挂板围护工程技术规程》中部分重要条文的详细解读,希望对从事相关工作的人员有所帮助。