资源简介
摘要:本文件规定了江苏省内建筑日照分析的基本要求、分析方法及成果内容。本文件适用于江苏省行政区域内新建、改建、扩建建筑工程的日照分析及相关规划管理工作。
Title:Technical Regulations for Solar Access Analysis in Jiangsu Province
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.040 -
封面预览
-
拓展解读
DB32/T 3702-2019《江苏省日照分析技术规程》是指导江苏省内建筑日照分析工作的技术标准。以下选取其中的重要条文进行详细解读:
一、适用范围
该规程适用于江苏省行政区域内新建、改建和扩建的民用建筑日照分析工作。明确指出,日照分析主要针对住宅建筑、老年人照料设施、托儿所、幼儿园的活动场地、中小学教室等需要满足日照标准的建筑。
二、日照标准
1. 住宅建筑:大寒日不低于2小时,冬至日不低于1小时。
2. 老年人照料设施:冬至日底层窗台面不低于2小时。
3. 托儿所、幼儿园生活用房:冬至日底层活动室满窗日照不少于3小时。
4. 中小学教学楼:南向普通教室冬至日底层满窗日照不少于2小时。
三、日照分析方法
1. 分析方法:采用平面投影法或三维日照分析软件进行计算。
2. 数据采集:需收集准确的地形图、建筑总平面图、建筑设计方案等基础资料。
3. 分析对象:应包括拟建建筑对周边现状及规划建筑的日照影响,以及周边建筑对拟建建筑的日照影响。
四、日照分析报告内容
1. 工程概况:包括项目名称、位置、规模等基本信息。
2. 日照分析依据:列出执行的标准和技术规范。
3. 日照分析结果:详细说明各分析对象的日照情况,包括满足与不满足日照标准的具体部位和时间。
4. 结论与建议:根据分析结果提出合理的规划调整建议。
五、附则
规程自发布之日起实施,并替代原有相关标准。要求各级建设主管部门加强对日照分析工作的监督管理,确保工程建设符合日照标准,保障公众利益。
-