资源简介
摘要:本文件规定了66kV变电站旁路作业的技术要求、安全措施、设备配置及操作规程。本文件适用于66kV变电站旁路作业的设计、施工、运行和维护。
Title:Technical Specification for Bypass Operation of 66kV Substations
中国标准分类号:K31
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
在TLPEA 002-2024《66kV变电站旁路作业技术规范》中,有一项重要的变化是关于旁路电缆敷设与连接方式的规定。相较于旧版标准,新版更加严格地要求旁路电缆的敷设路径需避免任何可能影响绝缘性能的因素,并且对电缆接头的制作提出了更为细致的要求。
例如,在旧版标准中,对于旁路电缆接头仅规定了基本的技术指标,而在新版标准中,则进一步明确了接头必须采用预制式或冷缩式的结构形式,以确保其具有良好的密封性和机械强度。这种改变主要是基于近年来实际操作经验的积累以及技术进步的需求,旨在减少因电缆接头问题导致的安全隐患。
为了更好地理解和应用这一条文,首先需要了解旁路电缆的作用及其工作环境。旁路电缆主要用于在主线路检修或故障时,提供临时供电解决方案,因此它需要承受较高的电压等级和复杂的运行条件。在这种情况下,选择合适的电缆接头类型就显得尤为重要。
在具体实施过程中,应遵循以下步骤来确保符合新的技术规范:
1. 材料选择:优先选用具有良好耐老化、防水性能的材料制造的预制式或冷缩式电缆接头。
2. 安装环境控制:保证接头安装现场清洁无尘,湿度适宜,必要时可采取加热除湿措施。
3. 专业人员操作:由经过培训的专业技术人员按照制造商提供的说明书进行精确安装。
4. 质量检测:完成安装后,应对每个接头进行电气性能测试,包括但不限于绝缘电阻测量、局部放电试验等。
通过以上措施,可以有效提升旁路电缆系统的安全性和可靠性,满足现代电力系统对高可靠性的需求。同时这也提醒我们在日常工作中不仅要关注技术细节,还应该不断学习最新的行业标准和技术进展,以便及时调整我们的工作流程和方法。