  • DB50T 960-2019 双壁钢围堰设计及施工技术规范

    DB50T 960-2019 双壁钢围堰设计及施工技术规范
    双壁钢围堰设计施工技术规范水利工程
    15 浏览2025-06-03 更新pdf2.46MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了双壁钢围堰的设计原则、构造要求、制造工艺、安装方法及验收标准。本文件适用于水利水电工程中双壁钢围堰的设计与施工。
    Title:Technical Specification for Design and Construction of Double-walled Steel Cofferdams
    中国标准分类号:P45
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB50T 960-2019 双壁钢围堰设计及施工技术规范
  • 拓展解读

    《DB50/T 960-2019双壁钢围堰设计及施工技术规范》是重庆市地方性标准,规定了双壁钢围堰的设计、制作、安装、拆除等环节的技术要求。以下选取其中关键条文进行深入解读。

    在材料选用方面 第4.1.1条规定 钢材应采用符合GB/T 700的Q235B或符合GB/T 1591的Q345D钢材 这里强调了钢材质量的重要性 要求具有良好的韧性和抗冲击性能 以确保围堰结构的安全可靠

    第4.2.1条指出 围堰内壁与外壁之间的间距不应小于1米 并且应根据水深和水流条件合理确定 具体数值应在设计文件中明确 这是为了保证围堰有足够的空间填充混凝土 提供足够的侧向刚度和稳定性

    对于焊接质量 第4.3.1条规定 所有焊缝均应进行外观检查 焊缝高度不得低于母材表面 焊缝过渡处应圆滑过渡 严禁存在裂纹 气孔 夹渣等缺陷 这一点直接关系到围堰的整体强度和耐久性

    在施工阶段 第5.1.2条要求围堰拼装前应对所有构件进行预拼装检查 保证尺寸精度符合设计要求 同时要对焊缝进行无损检测 这是确保围堰整体性能的关键步骤

    关于下沉过程 第5.2.3条规定 围堰下沉应分段均匀进行 下沉速度不宜超过每小时1米 并做好实时监测 一旦发现异常情况立即停止作业 这是为了避免因下沉过快导致围堰结构受损

    在封底处理方面 第5.3.1条规定 封底混凝土厚度不应小于设计值 并且要确保与基底紧密贴合 严禁出现空隙 这一点直接影响到围堰的防渗效果

    最后在拆除环节 第6.1.1条规定 围堰拆除应在主体结构达到设计强度后进行 并采取措施防止拆除过程中产生过大振动 这是为了保护已完成的桥梁基础不受损坏

    以上这些条文构成了双壁钢围堰从设计到施工再到拆除全过程的技术保障体系 必须严格遵守以确保工程质量和安全