资源简介
摘要:本文件规定了户用并网光伏发电系统电气安全设计的技术要求,包括系统设计、设备选型、安装与防护、接地与防雷、监控与保护等内容。本文件适用于北京市户用并网光伏发电系统的电气安全设计。
Title:Technical Requirements for Electrical Safety Design of Grid-connected Photovoltaic Power Generation Systems for Households
中国标准分类号:K72
国际标准分类号:27.160 -
封面预览
-
拓展解读
DB11/T 1671-2019《户用并网光伏发电系统电气安全设计技术要求》是北京市地方标准,旨在规范户用并网光伏发电系统的电气安全设计。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
### 5.1 一般规定
该条款强调了系统设计应符合国家和地方相关法律法规及标准的要求。设计时需考虑系统整体的安全性、可靠性以及经济性。此外,还要求设计单位具备相应资质,并且设计文件应当完整、准确,能够指导施工和验收。
### 5.2 设计依据
明确指出设计过程中应参考的现行有效标准和技术规范,包括但不限于GB/T 19939《光伏发电站接入电力系统技术规定》等。这确保了设计遵循最新的行业最佳实践和技术水平。
### 5.3 系统组成与配置
此部分具体描述了户用并网光伏发电系统的组成部分,如光伏组件阵列、逆变器、交流配电柜等,并对各部件的选择提出了具体要求。例如,光伏组件应选择高效能且耐用的产品;逆变器需具备过载保护功能等。
### 5.4 安装条件
对于安装环境有着严格的规定,比如安装位置应避免阳光直射时间过长导致温度升高影响设备性能;同时还需要注意防雷接地措施是否到位,以防止雷击造成损害。
### 5.5 安全防护措施
重点介绍了多种安全防护手段的应用,包括但不限于:
- **绝缘处理**:所有带电导体均需采取适当的绝缘措施;
- **隔离装置**:设置明显断开点以便于维护检修;
- **标识清晰**:所有开关设备都必须有明确标志,便于识别操作;
- **监控系统**:安装实时监测装置来检测异常状况及时报警。
### 5.6 验收与调试
最后,在完成安装后还需按照相关规定进行严格的验收测试,确保各项指标达到设计要求。调试阶段则需要验证整个系统的运行状态是否正常稳定。
-