• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB65T 4047-2017 建筑物防雷装置检测点位确定方法

    DB65T 4047-2017 建筑物防雷装置检测点位确定方法
    防雷装置检测点位建筑物确定方法防雷安全
    15 浏览2025-06-03 更新pdf5.63MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑物防雷装置检测点位的确定方法及要求。本文件适用于建筑物防雷装置的检测工作,其他类型建筑物可参照执行。
    Title:Determination Method of Lightning Protection Device Testing Points for Buildings
    中国标准分类号:P64
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB65T 4047-2017 建筑物防雷装置检测点位确定方法
  • 拓展解读

    DB65/T 4047-2017《建筑物防雷装置检测点位确定方法》是新疆维吾尔自治区地方标准,为确保建筑物的防雷装置能够有效防护雷电灾害提供了技术依据。以下将对标准中的几个关键条文进行详细解读。

    首先,在标准的第3章术语和定义部分,明确了一些基本概念。例如,“接闪器”是指直接接受雷击的金属物体或装置,如避雷针、避雷带等。这些定义为后续具体操作提供了理论基础。

    其次,在第5章检测点位确定的基本要求中指出,检测点位的选择应综合考虑建筑物的结构形式、使用性质以及周围环境等因素。这意味着在实际操作时,检测人员需要全面了解建筑物的具体情况,而不能仅凭经验行事。

    再者,标准第6章给出了具体的检测点位确定方法。例如,对于接闪器的检测,要求沿着建筑物的外轮廓设置检测点,并且每个检测点之间的距离不应超过10米。这一规定旨在保证整个接闪系统的完整性和有效性。

    此外,关于接地装置的检测,标准强调了要检查接地体的埋设深度、连接方式以及腐蚀程度等内容。这有助于及时发现并解决可能存在的安全隐患,提高防雷效果。

    最后,标准还特别提到,所有的检测结果都应当记录存档,以便日后查阅和对比分析。这对于评估防雷装置的实际运行状况具有重要意义。

    综上所述,《建筑物防雷装置检测点位确定方法》从术语定义到具体实施都有详细的指导,是开展防雷检测工作的重要参考依据。通过严格执行该标准,可以有效提升建筑物的防雷水平,保障人民生命财产安全。