资源简介
摘要:本文件规定了保模一体板现浇混凝土复合保温系统的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则及包装、运输和贮存。本文件适用于山西省内民用建筑中使用的保模一体板现浇混凝土复合保温系统。
Title:General Technical Specifications for Cast-in-place Concrete Composite Insulation System with Protected Mold Integrated Board
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120.10
封面预览
拓展解读
《DB14/T 1754-2018 保模一体板现浇混凝土复合保温系统通用技术条件》是一项地方标准,旨在规范保模一体板在现浇混凝土中的应用。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读:
外观质量要求
标准明确规定了产品的外观质量,包括表面平整度、色泽均匀性等。例如,产品表面应无明显裂纹、气泡或凹陷,颜色需保持一致。这些要求确保了产品的美观性和耐用性,避免因外观缺陷影响使用效果。
尺寸允许偏差
对于产品的尺寸精度,标准设定了严格的允许偏差范围。如长度、宽度和厚度的偏差不得超过±2mm。这样的规定有助于保证施工时的精确匹配,减少安装误差,提高整体工程质量。
抗冲击性能
抗冲击性能是衡量产品强度的重要指标。根据标准,产品需要承受一定高度的钢球自由落体冲击而不损坏。这一测试模拟了实际使用过程中可能遇到的各种外部撞击情况,确保产品具有足够的韧性以应对复杂环境。
耐候性试验
耐候性直接关系到产品的长期使用寿命。标准要求产品经过一系列人工加速老化处理后仍能维持其物理化学性质不变。这包括但不限于紫外线照射、高低温循环以及湿度变化等极端条件下的稳定性评估。
燃烧性能等级
鉴于建筑安全的重要性,标准特别强调了燃烧性能等级的要求。所有材料都必须达到A级不燃材料的标准,这意味着即使在火灾情况下也能有效阻止火势蔓延,为人员疏散争取宝贵时间。
粘结强度
粘结强度反映了产品与混凝土之间的结合能力。标准规定了最低粘结强度值,并且还要求进行拉拔试验来验证实际效果。只有当两者之间形成牢固连接时,才能保证整个系统的稳定性和安全性。
通过以上几个方面的解读可以看出,《DB14/T 1754-2018》不仅涵盖了从生产到使用的各个环节,而且每一个细节都体现了对质量和安全的高度关注。这对于推动相关行业发展、保障建筑工程质量具有重要意义。