资源简介
摘要:本文件规定了电梯防雷装置检测的术语和定义、检测条件、检测项目、检测方法及要求。本文件适用于广西壮族自治区内新建、改建、扩建的电梯防雷装置的检测,其他类型的电梯防雷装置检测可参照执行。
Title:Code for Lightning Protection Device Testing of Elevators
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB45/T 1693-2018《电梯防雷装置检测技术规范》是广西壮族自治区发布的关于电梯防雷装置检测的技术性文件。该标准规定了电梯防雷装置的检测项目、检测方法以及检测结果的判定等内容,适用于广西区域内电梯防雷装置的检测工作。
以下是该标准中一些关键条款的详细解读:
1. 适用范围:本标准适用于广西壮族自治区内新安装、在用和改造后的电梯防雷装置的检测。这一条款明确了标准的应用场景,确保所有涉及电梯防雷装置的工作都能按照此标准执行。
2. 术语和定义:
- 电梯防雷装置:用于保护电梯及其控制系统免受雷电影响的设备设施。
- 接闪器:接收直接雷击并将雷电流导入大地的装置。
- 引下线:将接闪器上的雷电流引导至接地装置的导体。
这些定义为后续的具体检测提供了明确的概念基础。
3. 检测内容与要求:
- 接闪器:应检查接闪器是否完好无损,位置是否正确,能否有效捕捉雷电。具体要求包括接闪器的高度、数量及布置方式等。
- 引下线:需确认引下线连接良好,没有腐蚀或断裂现象。此外,引下线的数量和布局也需符合设计图纸的要求。
- 接地装置:接地电阻值必须低于规定的阈值(通常不大于10欧姆),并且接地极之间的距离要满足安全间距要求。
- 屏蔽措施:对于重要的信号电缆,应采取适当的屏蔽措施以防止电磁干扰。
4. 检测方法:
- 使用专业仪器如钳形接地电阻测试仪来测量接地电阻;
- 目视检查接闪器的状态;
- 检查引下线是否有明显的物理损伤;
- 对于屏蔽效果,则可以通过模拟实验评估其有效性。
5. 检测周期与记录管理:
- 新建电梯应在投入使用前完成首次全面检测;
- 在用电梯至少每两年进行一次定期检测;
- 改造后的电梯则需重新进行全面检测。
- 所有检测过程均需形成书面记录并妥善保存,以便日后查阅。
6. 检测结果处理:
- 如果发现任何不符合项,应及时通知相关责任单位进行整改;
- 整改完成后需再次组织复检直至合格为止;
- 对于严重问题可能需要暂停使用电梯直到完全修复为止。
以上是对DB45/T 1693-2018《电梯防雷装置检测技术规范》中部分内容的深入解析。通过严格执行这些规定,可以大大降低雷击对电梯造成的损害风险,保障乘客的安全出行。