• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB21T 3198—2019 水力发电站防雷装置检测技术规范

    DB21T 3198—2019 水力发电站防雷装置检测技术规范
    水力发电站防雷装置检测技术规范防雷安全
    21 浏览2025-06-03 更新pdf3MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了水力发电站防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于辽宁省行政区域内水力发电站防雷装置的检测。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Hydropower Stations
    中国标准分类号:K72
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB21T 3198—2019 水力发电站防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    《DB21/T 3198—2019水力发电站防雷装置检测技术规范》是一项专门针对水电站防雷装置的检测标准,它为确保水力发电设施的安全运行提供了技术支持。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读。

    术语和定义

    标准首先明确了“防雷装置”、“接地装置”等基本概念,这对于理解后续的技术要求至关重要。例如,“防雷装置”被定义为用于保护建筑物或设备免受雷电侵害的所有组件,包括接闪器、引下线及接地体等。明确这些基础概念有助于在实际操作过程中正确识别和维护相关设施。

    防雷装置检测的一般规定

    此部分强调了检测工作的基本原则,如定期性、全面性和专业性。要求检测单位需具备相应资质,并由持有国家认可资格证书的专业人员执行任务。此外还指出,在恶劣天气条件下应避免进行户外检测活动以保障人员安全。

    接地电阻测量

    接地电阻是衡量防雷效果的重要指标之一。根据标准规定,对于不同类型的接地系统其最大允许值有所不同。例如,独立避雷针的接地装置接地电阻不应大于10Ω;而联合接地系统的接地电阻则通常要求不超过4Ω。为了保证准确度,建议使用符合精度要求的地阻测试仪,并严格按照仪器说明书操作。

    避雷针(带)安装质量检查

    本章节重点介绍了如何评估避雷针(带)的安装是否符合设计要求。其中包括检查其高度、位置以及与周围物体之间的间距是否恰当。同时还需要确认焊接部位是否有良好的防腐处理措施,确保长期稳定工作。

    引下线及连接点状况评估

    引下线作为连接接闪器与接地装置的关键环节,在整个防雷体系中起着至关重要的作用。因此需要仔细检查每根引下线是否存在损伤、腐蚀现象,并且所有连接点都必须牢固可靠。如果发现任何问题,则应及时修复或更换受损部件。

    接地装置完整性检验

    最后,标准特别提到要对整个接地网进行全面细致地检查,包括但不限于土壤电阻率变化情况、埋深是否足够等因素。只有当各项指标均达到标准后才能认为该防雷系统处于良好状态。

    总之,《DB21/T 3198—2019》不仅涵盖了从理论到实践的广泛内容,而且通过具体量化指标指导实际应用,为提高我国水电行业整体防雷技术水平奠定了坚实基础。希望以上分析能够帮助大家更好地理解和运用这一重要文件。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB21T 3195—2019 日本厚朴播种育苗技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1