摘要:本文件规定了医院不间断电源系统的设计、建设、验收、运行维护及管理的要求和方法。本文件适用于各级各类医院及其他医疗机构的不间断电源系统的建设和运维管理。
Title:Guidelines for Construction and Operation & Maintenance Management of Hospital Uninterruptible Power Supply Systems
中国标准分类号:
国际标准分类号: -
封面预览
-
拓展解读
TSZCHA 001-2024《医院不间断电源系统建设和运维管理指南》相较于旧版,在多个方面进行了优化和更新。其中,关于“不间断电源系统(UPS)冗余配置”的要求变化尤为显著。这一变化直接关系到医院供电可靠性的提升,特别是在手术室、ICU等关键区域。
在新标准中,对UPS冗余配置提出了更为具体的要求:当单台UPS设备负载率达到40%以上时,必须采用N+1冗余模式;若负载率低于40%,则允许使用N模式,但需确保每台UPS设备具有独立回路接入,并且所有UPS设备均应配备旁路功能。此外,还增加了对模块化UPS系统的推荐使用说明,强调其灵活性与扩展性。
那么如何正确应用这一条文呢?首先,在设计阶段就要充分考虑医院的实际用电需求和发展规划,合理选择UPS数量及容量。例如,对于一家三级甲等综合性医院来说,通常需要至少两台以上的UPS设备来保障核心业务部门的连续供电。其次,在实施过程中要严格遵守施工规范,保证每台UPS都能独立工作并相互隔离,避免因某一部分故障导致整个系统瘫痪。最后,在日常运维环节,则要加强定期巡检力度,及时发现潜在隐患并采取措施加以解决,同时做好记录备案工作,便于后续分析评估。
通过上述措施落实到位后,不仅能够有效提高医院不间断电源系统的整体可靠性,还能降低维护成本,为患者提供更加安全稳定的就医环境。
-