资源简介
摘要:本文件规定了综合管廊智能监控系统集成的总体要求、功能要求、性能要求、接口要求、安全性要求及验收要求。本文件适用于湖北省范围内新建、改建和扩建的综合管廊智能监控系统的规划、设计、建设和验收。
Title:Technical Specification for Integrated Intelligent Monitoring System of Utility Tunnels
中国标准分类号:P62
国际标准分类号:35.240
封面预览
拓展解读
《DB42/T 1515-2019综合管廊智能监控系统集成技术规范》是湖北省地方标准,规定了综合管廊智能监控系统的构成、功能要求、性能指标及集成技术要求等内容。以下从几个关键点对规范进行解读:
一、系统构成与功能要求
该标准明确指出综合管廊智能监控系统应包括环境与设备监控子系统、安全防范子系统、通信子系统以及统一管理平台等部分。其中环境与设备监控子系统需监测温湿度、氧气浓度、有害气体含量等环境参数,并控制风机、照明等设备运行;安全防范子系统则要实现入侵报警、视频监控等功能;通信子系统负责数据传输;而统一管理平台需整合上述各子系统信息,提供综合展示和分析。
二、性能指标
在性能指标方面,标准提出了具体数值要求。例如,环境与设备监控子系统的响应时间不得超过5秒;安全防范子系统的误报率应低于1%;通信子系统的网络延迟不超过200毫秒;统一管理平台的数据存储容量需满足至少3年的历史数据保存需求。
三、集成技术要求
对于系统集成,标准强调了接口标准化的重要性。要求所有子系统之间采用统一的通信协议,确保数据能够无缝交换。此外还提到,集成商在设计阶段就要充分考虑后期维护便利性,预留足够的扩展空间以适应未来可能增加的功能需求。
四、其他注意事项
除了以上几点外,标准还特别提到了施工安装过程中的质量控制措施,比如设备选型时要考虑长期稳定性,布线施工中要避免强电干扰弱电信号等问题。同时,也给出了验收测试的具体方法,如通过模拟故障来检验系统的容错能力等。
综上所述,《DB42/T 1515-2019》为综合管廊智能监控系统的建设提供了详尽的技术指导,有助于提高整个行业的技术水平和服务质量。
预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。
当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。
资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。
如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。