资源简介
摘要:本文件规定了监狱消防安全的技术要求、管理措施及应急处置等内容。本文件适用于山东省内各类监狱的消防设计、建设和日常安全管理。
Title:Technical Standard for Prison Fire Safety DB37/T 3699-2019
中国标准分类号:A80
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
山东省地方标准《监狱消防安全技术标准》(编号为DB37/T 3699-2019)是一部专门针对监狱这一特殊场所的消防技术规范。它在普通建筑防火要求的基础上,结合监狱的特殊功能需求和安全管理特点,提出了更为严格和细致的技术措施。以下将选取部分关键条款进行详细解读。
总则部分
标准明确指出制定本规范的目的在于保障监狱区域内的人员生命安全及财产安全,减少火灾事故带来的危害。同时强调了“预防为主、防消结合”的原则,要求所有涉及监狱建设、改造以及日常管理活动都必须遵循该标准。这表明无论是在建筑设计阶段还是实际运营过程中,消防安全始终处于首位。
建筑防火设计
# 4.1.1
对于新建或改建的监狱建筑,其耐火等级不得低于二级。这意味着建筑物的主要结构构件如梁柱等应具备足够的耐火性能,在发生火灾时能够延缓倒塌时间,为人员疏散争取宝贵时间。
# 4.2.3
每个监区单元之间需设置防火分隔设施,并且防火墙上不允许开设门窗洞口。这种严格的分隔措施可以有效阻止火势蔓延,保护相邻区域的安全。
消防设施配置
# 5.1.2
每层楼至少配备两部疏散楼梯,并确保通往室外的安全出口畅通无阻。考虑到监狱内人员行动受限的情况,增加疏散通道数量显得尤为重要。
# 5.3.4
设置独立的消防给水系统,确保任何时候都能提供充足的水量与压力支持灭火作业。此外还规定了高位水箱的容量要求,以应对初期火灾扑救需要。
日常管理与维护
# 8.1.1
定期组织全体员工参加消防培训演练,熟悉各类消防器材的操作方法及紧急情况下逃生路线。通过反复实践提高员工应对突发事件的能力。
# 8.2.2
建立完善的消防巡查制度,对重点部位如配电室、厨房等实行每日检查登记制度。一旦发现隐患立即整改消除,杜绝任何可能引发火灾的因素存在。
以上仅为部分内容摘录及简要说明,完整版标准还包括更多具体的技术指标与操作指南。希望通过对这些核心内容的理解可以帮助相关人员更好地落实各项消防安全措施,共同营造一个更加安全稳定的监所环境。