资源简介
摘要:本文件规定了重要活动场所电力设施配置的基本原则、技术要求和验收要求。本文件适用于浙江省内重要活动场所的电力设施规划、设计、施工及验收。
Title:Electric Power Facilities Configuration and Electrical Operation Management Specifications for Important Event Venues - Part 1: Electric Power Facilities Configuration
中国标准分类号:F04
国际标准分类号:29.020 -
封面预览
-
拓展解读
《DB33T 2187.1-2019重要活动场所电力设施配置与电气运行管理规范》第一部分聚焦于电力设施的配置要求,为确保重要活动场所的供电安全和可靠性提供了详细的指导。以下将对部分关键条款进行深入解析。
### 关键条款解析
#### 5.1 电源配置
**原文**:重要活动场所应至少设置两路独立电源供电,其中一路宜来自不同的变电站。
**解读**:这一条款强调了双电源的重要性。双电源能够有效防止单一故障点导致的全面停电事故。同时,推荐的一路电源来自不同变电站,旨在通过地理上的分散性进一步提高供电可靠性。这尤其适用于大型会议、体育赛事等高关注度的活动场所。
#### 5.2 配电设备选型
**原文**:配电设备应选用符合GB/T 7251系列标准的产品,并具备过载保护功能。
**解读**:此规定确保了配电设备的质量和安全性。GB/T 7251系列标准涵盖了低压成套开关设备和控制设备的技术要求,强调了设备在正常及故障条件下的性能表现。过载保护功能则是保障设备长期稳定运行的基础措施。
#### 5.3 应急电源系统
**原文**:对于一级负荷中的特别重要负荷,应配备应急电源系统,并保证切换时间不超过5秒。
**解读**:对于某些极端重要的负荷(如医疗设备、消防系统),需要有快速响应的应急电源支持。应急电源系统的切换时间限制在5秒内,可以最大限度减少因断电造成的损失或风险。这种配置常见于医院、机场等特殊场合。
#### 6.1 接地装置
**原文**:所有电气装置必须可靠接地,接地电阻值不得超过4欧姆。
**解读**:良好的接地是预防触电事故和设备损坏的关键环节。规定接地电阻不超过4欧姆,有助于迅速泄放故障电流,降低电击危险。此外,定期检测接地装置的状态也是必不可少的工作之一。
#### 6.2 维护保养周期
**原文**:定期维护检查周期不应超过半年,每次维护后需记录详细情况并存档备查。
**解读**:定期维护不仅能够及时发现潜在隐患,还能延长设备使用寿命。半年作为一个合理的维护间隔期,既不过于频繁增加成本,又能保持系统的健康状态。所有维护活动都应形成书面记录,便于追溯核查。
-