  • DB2101T 0002—2018 沈阳市工业建筑节能设计标准

优质文档本站推荐优质文档
    DB2101T 0002—2018 沈阳市工业建筑节能设计标准
    关键词: 工业建筑节能设计沈阳市建筑设计能源效率
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准辽宁

    文档信息

    pdf格式 / 5.79Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了沈阳市工业建筑节能设计的基本要求、热工设计、供暖通风与空调系统、给水排水系统、电气系统及可再生能源利用等内容。本文件适用于沈阳市新建、改建和扩建的工业建筑节能设计。
    Title:Shenyang Industrial Building Energy-saving Design Standard
    中国标准分类号:P41
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB2101T 0002—2018 沈阳市工业建筑节能设计标准
  • 拓展解读

    DB2101T 0002—2018《沈阳市工业建筑节能设计标准》是针对沈阳地区工业建筑设计的一项重要规范。以下将对其中的关键条文进行详细解读。

    ### 室外计算参数

    标准中明确规定了冬季供暖室外计算温度为-16℃,夏季空调室外计算干球温度为31.7℃。这些数据直接决定了采暖和空调系统的设计参数,确保建筑物在极端气候条件下仍能保持舒适的室内环境。

    ### 围护结构热工性能

    对于围护结构的保温隔热性能,标准要求外墙传热系数不应大于0.55W/(m²·K),屋面传热系数不应大于0.50W/(m²·K)。此外,窗户的传热系数不应超过3.0W/(m²·K),并且要求气密性达到国家标准GB/T 7106规定的6级或以上。这些指标旨在减少能源消耗并提高建筑能效。

    ### 热桥部位处理

    标准特别强调了热桥部位的处理措施,要求采取有效的保温措施以避免局部过冷现象的发生。例如,在钢筋混凝土梁柱与墙体交接处应增设保温层,并且所有穿墙管道均需设置保温套管。

    ### 自然采光与通风

    为了充分利用自然条件节约能源,标准提倡合理布置厂房平面布局以获得良好的自然采光效果。同时建议采用可开启窗扇面积占地面比例不小于10%的设计方案来增强自然通风能力。

    ### 能耗计量系统

    新建工业建筑必须安装独立的能耗计量装置,包括电、水、燃气等主要能源类型。这不仅有助于企业自身掌握实际用能情况以便优化管理,也为政府实施节能减排政策提供了可靠依据。

    通过上述内容可以看出,《沈阳市工业建筑节能设计标准》从多个方面对工业建筑提出了严格要求,目的是促进资源节约型社会建设的同时提升建筑物的整体品质。设计师们在进行具体项目时需要充分考虑这些规定,确保设计方案既符合规范又能满足使用者需求。