资源简介
摘要:本文件规定了城市轨道交通工程中人防防护设备安装的质量要求、施工工艺、检验方法及验收标准。本文件适用于陕西省内城市轨道交通工程中人防防护设备的安装与验收。
Title:Quality Acceptance Specification for Urban Rail Transit Engineering - Part 4: Installation of Civil Air Defense Protection Equipment
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB61/T 1031.4-2016《城市轨道交通工程质量验收规范 第4部分:人防防护设备安装》是陕西省地方标准,对城市轨道交通工程中的人防防护设备安装质量验收提出了具体要求。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
4.1.1 一般规定
本条规定了人防防护设备安装前应具备的条件。例如,安装单位需提供设备合格证、安装说明书等技术文件,并确保施工现场具备必要的施工条件。这是保证后续安装工作顺利开展的基础。
4.2.2 防护门、防护密闭门安装
在防护门和防护密闭门的安装过程中,必须严格按照设计图纸进行定位放线。门框与墙体之间的连接应牢固可靠,且密封胶条安装位置正确,接头处不得有空隙或裂缝。同时,门扇启闭应灵活自如,关闭时应达到完全密封的状态。
4.3.3 密闭通道及气密测量管安装
对于密闭通道内的管道安装,要求所有穿越防护结构的管道均需设置止水环,并采用刚性防水套管。气密测量管的安装应确保其垂直度和平整度符合要求,且与周围环境隔离良好,避免因外界因素影响测量结果。
4.4.5 设备调试
完成安装后,需要对人防防护设备进行全面调试。包括但不限于检查各部件是否正常运转、测试密封性能以及验证控制系统功能是否完备。只有当所有项目均达到设计要求时,方可视为合格。
以上内容仅为该标准部分内容的简要概述,实际应用时还需结合具体工程项目特点深入研究相关条款,以确保工程质量满足规范要求。