资源简介
摘要:本文件规定了城市轨道交通工程中供电系统安装的质量验收要求、方法及合格判定准则。本文件适用于城市轨道交通工程供电系统安装的质量验收。
Title:Code for Quality Acceptance of Urban Rail Transit Engineering - Part 5: Power Supply System Installation
中国标准分类号:P 51
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB61/T 1032-2016《城市轨道交通工程质量验收规范》第5部分:供电系统安装,是专门用于指导城市轨道交通供电系统安装工程质量验收的重要标准。以下是部分关键条款的详细解读:
4.1.1 一般规定
本条明确了供电系统安装的基本要求,包括施工前应具备的设计文件和施工方案,以及施工人员需持证上岗等内容。强调了在施工过程中要严格遵守国家相关法律法规和技术标准,确保工程质量和安全。
4.2.1 接地装置安装
接地装置的安装质量直接影响到整个供电系统的安全性。本条规定了接地体埋设深度不得小于0.8米,并且接地电阻值必须符合设计要求。同时要求接地线连接牢固可靠,避免虚接或松动现象发生,以防止雷击或其他过电压对设备造成损害。
4.3.1 变电所内电气设备安装
对于变电所内的高压开关柜、变压器等主要电气设备安装,本部分提出了具体的技术指标。如高压开关柜安装时其垂直度偏差不应大于1.5/1000;变压器安装完成后需进行绝缘电阻测试,确保各项参数均达到设计文件及产品说明书的规定值。
4.4.1 接触网安装
接触网作为城市轨道交通供电系统的重要组成部分,其安装精度直接关系到列车运行的安全性和稳定性。根据该规范的要求,在接触网支柱基础混凝土强度达到设计强度75%以上方可开始架设工作;接触线拉出值误差不得超过±30毫米;锚段长度内不得有接头、补强点等缺陷。
4.5.1 电缆敷设
电缆敷设是供电系统安装中的另一项重要内容。本部分强调电缆沟道内应保持清洁干燥,无积水积尘;电缆敷设时应避开热源附近区域,并采取必要的隔热措施;电力电缆与控制信号电缆之间应保持适当距离,防止电磁干扰影响正常工作。
以上只是对该标准部分内容进行了简要介绍,实际应用中还需结合具体工程项目特点进行全面细致地理解和执行。希望这些信息能够帮助您更好地理解和运用DB61/T 1032-2016的相关规定。