    摘要:本文件规定了工业锅炉水处理运行监测的基本要求、监测项目、监测方法及监测频率等内容。本文件适用于安徽省范围内工业锅炉水处理系统的运行监测和管理。
    Title:Technical Specification for Operation Monitoring of Industrial Boiler Water Treatment
    中国标准分类号:F11
    国际标准分类号:27.060

  • 封面预览

    DB34T 3142-2018 工业锅炉水处理运行监测技术规范
  • 拓展解读

    《工业锅炉水处理运行监测技术规范》(DB34/T 3142-2018)是安徽省地方标准,旨在规范工业锅炉水处理的运行和监测工作,确保锅炉的安全、经济、稳定运行。以下将选取该标准中的几个关键条文进行详细解读。

    ### 4.1 水处理设备的安装与调试

    本条文要求水处理设备在安装时应严格按照设计图纸和相关技术文件执行,并由具备相应资质的专业人员进行安装。设备安装完成后,需进行全面的调试,包括但不限于单机试车、联动试车等环节,以确保设备能够正常运转。调试过程中,要记录各项参数指标,如压力、流量、温度等,为后续运行提供依据。

    ### 5.1 锅炉给水水质要求

    此部分规定了不同类型的工业锅炉对给水水质的具体要求。例如,对于额定蒸汽压力小于等于2.5MPa的蒸汽锅炉,其给水硬度不得超过0.03mmol/L;而对于热水锅炉,则要求给水总碱度不超过6mmol/L。这些具体数值的设定是为了防止因水质问题导致锅炉结垢或腐蚀等问题的发生,从而延长设备使用寿命并提高热效率。

    ### 7.1 运行监测内容

    运行监测是保证水处理系统长期有效工作的核心环节之一。根据标准要求,运行监测主要包括以下几个方面:

    - **原水质量监控**:定期检测原水中的各种杂质含量;

    - **处理效果评估**:通过对比处理前后的水质变化来评价水处理工艺的效果;

    - **设备状态检查**:包括但不限于阀门启闭情况、泵浦运转状况等;

    - **化学药剂使用量跟踪**:合理控制化学药剂量以避免过量投加造成环境污染。

    ### 9.1 应急预案制定

    考虑到突发情况下可能对水处理系统造成的影响,《工业锅炉水处理运行监测技术规范》还特别强调了应急预案的重要性。企业应当根据自身实际情况编制详细的应急响应计划,涵盖但不限于以下内容:

    - 预测可能发生的风险类型及其严重程度;

    - 明确各岗位职责分工;

    - 制定具体的处置措施步骤;

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB34T 3146-2018 在用场(厂)内专用机动车辆风险评估规则

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1