资源简介
摘要:本文件规定了安徽省公路水运工程施工中满堂钢管支架的设计、施工、验收和拆除的技术要求与安全管理措施。本文件适用于安徽省内公路水运工程中满堂钢管支架的施工及相关活动。
Title:Anhui Provincial Technical Regulations for Full Hall Steel Pipe Scaffolding in Highway and Waterway Engineering Construction
中国标准分类号:P45
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
安徽省DB34/T 1983-2013《公路水运工程施工满堂钢管支架技术规程》是指导该省公路和水运工程中满堂钢管支架施工的重要技术规范。以下是对规程中几个关键条文的详细解读:
支架设计与计算
第5.1条:设计原则
该条文强调了支架设计应基于实际施工荷载,并要求考虑风荷载、雪荷载等特殊因素的影响。设计时需确保支架具有足够的强度、刚度和稳定性,以满足施工期间的各种工况需求。此外,还要求设计文件中明确列出所有材料规格、尺寸以及连接方式。
解读:在实际应用中,设计人员必须充分了解施工现场的具体情况,包括地质条件、气候特点等因素,合理选择材料并进行精确计算。例如,在高风速地区,应增加抗风措施;对于可能积雪区域,则需要额外考虑雪荷载对支架的影响。
材料选用
第6.2条:钢管材质要求
规定用于搭建满堂支架的钢管必须符合GB/T 13793或GB/T 3091标准中的Q235或Q345级钢材。同时指出,钢管表面不得有裂纹、折叠、结疤等缺陷,且壁厚偏差不得超过±10%。
解读:选择高质量的钢管是保证支架安全可靠的基础。施工单位在采购过程中要严格检查每根钢管的质量证明书,必要时还需送检第三方机构确认其物理化学性能是否达标。此外,现场堆放时应注意避免钢管受到腐蚀或其他损伤。
构造要求
第7.3条:基础处理
明确了支架基础必须平整坚实,承载力需达到设计要求。当土质较差时,建议采用换填法改善地基条件。同时,要求设置排水设施防止雨水浸泡基础。
解读:良好的基础处理可以有效预防因地面沉降导致的支架倾斜甚至倒塌事故。特别是在软土地基上作业时,更需谨慎对待基础处理环节,比如可以使用砂石垫层或者桩基础等方式来增强承载能力。
检查验收
第8.4条:搭设完成后检查内容
包括但不限于以下几点:
1. 各部件连接是否牢固;
2. 节点处焊缝质量;
3. 防护栏杆安装情况;
4. 基础沉降监测数据;
5. 整体结构是否存在明显变形现象。
解读:完成搭设后进行全面细致的检查至关重要。这不仅有助于及时发现潜在隐患,还能为后续使用提供安全保障。特别是对于大型复杂项目而言,还需要邀请专业第三方机构参与最终验收工作,出具权威报告作为依据。
以上就是关于DB34/T 1983-2013《公路水运工程施工满堂钢管支架技术规程》中部分核心条款的深入分析。希望这些信息能够帮助相关从业者更好地理解和执行该规程的要求。