摘要:本文件规定了高压隔离开关和接地开关在低温环境下的技术要求、试验方法及运行维护导则。本文件适用于额定电压126kV及以上、用于低温环境的高压隔离开关和接地开关的设计、制造、验收及运行维护。
Title:Technical Conditions and Operation & Maintenance Guidelines for High Voltage Disconnecting Switches and Earthing Switches in Low Temperature Environments
中国标准分类号:K2
国际标准分类号:29.120
封面预览
拓展解读
本文聚焦于TEPIAJL 10-2024《高压隔离开关和接地开关低温适应性技术条件与运行维护导则》中新旧版本在“低温环境下的操作性能要求”方面的变化,并结合实际应用提供深入解析。
在旧版标准中,对于低温环境下隔离开关的操作性能要求较为笼统,仅规定了最低工作温度为-40℃,但未具体说明在此温度下需要满足的操作次数及动作时间。而在新版标准中,明确了隔离开关在-40℃环境下的操作性能指标:即至少连续完成3次分合闸操作且每次操作的动作时间不得超过5秒。这一变化旨在确保设备在极端低温条件下仍能保持稳定可靠的操作性能。
以某变电站安装的户外型隔离开关为例,该设备需适应当地冬季最低气温可达-38℃的气候条件。按照新版标准的要求,在设备选型阶段应特别关注其低温操作性能测试报告,确保其符合-40℃下3次操作、每次不超过5秒的标准。同时,在设备安装完成后,还需通过实际模拟低温环境的试验来验证其是否达到上述性能指标。此外,运行维护过程中也应定期检查设备的润滑状况以及加热装置的工作状态,防止因润滑不足或加热失效导致设备无法正常运作。
通过这样的细化规定,不仅提高了隔离开关在严寒地区的适用性,还进一步保障了电力系统的安全稳定运行。