  • DB35T 1433-2019 石油化工装置防雷检测技术规范

    DB35T 1433-2019 石油化工装置防雷检测技术规范
    石油化工装置防雷检测技术规范接地电阻雷电防护
    22 浏览2025-06-03 更新pdf0.94MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了石油化工装置防雷检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于福建省内石油化工装置的防雷检测工作。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Testing of Petrochemical Plants
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB35T 1433-2019 石油化工装置防雷检测技术规范
  • 拓展解读

    DB35/T 1433-2019《石油化工装置防雷检测技术规范》是福建省地方标准,旨在规范石油化工装置的防雷检测工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    检测内容与周期

    标准明确要求对石油化工装置的防雷装置进行全面检测,包括接闪器、引下线、接地装置等。检测周期规定为每年至少一次,对于易燃易爆场所应增加检测频率至每半年一次。这一规定强调了定期检测的重要性,确保防雷装置始终处于良好状态。

    接地电阻要求

    对于不同类型的设备和设施,接地电阻有不同的要求。例如,独立避雷针的接地电阻不应大于10欧姆,而其他防雷装置的接地电阻则不应大于4欧姆。这些具体数值的设定基于实际应用中的安全考量,有助于防止雷电过电压对设备造成损害。

    防雷装置安装质量检查

    标准特别指出,防雷装置的安装必须符合设计图纸的要求,并且要保证焊接牢固、防腐处理得当。此外,还要求所有金属部件之间的电气连接必须可靠,以形成一个完整的导电网络。这些细节上的严格要求可以有效提升整个系统的防护效果。

    特殊环境下的附加措施

    在特殊环境下如存在腐蚀性气体或液体的地方,除了常规检测外还需采取额外保护措施。比如使用耐腐蚀材料制作接地极,并定期检查其完整性及有效性。这体现了标准对于复杂工况下安全保障的关注。

    以上只是对DB35/T 1433-2019部分内容进行了简要介绍,实际上该标准涵盖了更多专业性和操作性强的规定。希望通过对上述关键点的理解可以帮助相关人员更好地执行相关工作,保障石化企业的安全生产。