    DB35T 1328-2019 非金属低压电能计量箱通用技术要求
    低压电能计量箱非金属通用技术要求电力系统计量设备
    17 浏览2025-06-03 更新pdf0.76MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了非金属低压电能计量箱的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流额定电压为400V及以下电力系统中使用的非金属低压电能计量箱。
    Title:General Technical Requirements for Non-Metal Low Voltage Energy Metering Enclosures
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:27.200

  • 封面预览

    DB35T 1328-2019 非金属低压电能计量箱通用技术要求
  • 拓展解读

    福建省地方标准《非金属低压电能计量箱通用技术要求》(标准编号:DB35/T 1328-2019)于2019年正式发布实施。该标准对非金属材质的低压电能计量箱的设计、制造、检验和使用等环节提出了明确的技术规范,旨在保障电网的安全运行及电能计量的准确性。以下将从几个关键条文出发,深入解析其核心内容。

    外观与结构要求

    标准中明确规定了非金属低压电能计量箱的外观应平整光滑,无明显划痕、裂纹或变形现象。对于箱体材料的选择,优先采用阻燃性能优良的聚丙烯或增强型树脂复合材料,并且要求材料具有良好的耐腐蚀性和抗老化能力。此外,还特别强调了箱门开启角度不得小于120度,以便于设备维护人员操作。

    安全防护等级

    根据GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》,非金属低压电能计量箱需达到IP2X级别的防护标准,即能够防止直径大于12mm的固体异物进入内部,并且避免人体任何部位触及带电部分。同时,在潮湿环境下使用的计量箱还需额外满足防潮性能测试的要求,确保在湿度为95%RH条件下长时间工作而不发生漏电情况。

    计量准确度

    关于计量准确性方面,本标准参照了DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》,规定了所配备的电能表精度等级至少为2级。这意味着在正常工作条件下,电能表测量得到的电量误差不得超过±2%。另外,为了保证计量结果的一致性,所有出厂产品均需经过严格的检定程序,并附带合格证书。

    环境适应性

    考虑到不同地区气候条件差异较大,标准还提出了相应的环境适应性指标。例如,在温度范围上,非金属低压电能计量箱应在-25℃至+55℃之间保持稳定运行;而对于海拔高度超过2000米的应用场景,则需要考虑减小绝缘距离以防止放电事故的发生。

    结语

    综上所述,《非金属低压电能计量箱通用技术要求》不仅涵盖了基础性的物理特性描述,还包括了对安全性能、计量精确度以及特殊工况下的适应能力等多个维度的规定。这些细致入微的标准设定为生产企业提供了明确指导方向,同时也为广大用户提供了可靠的产品选择依据。