  • DB23T2473-2019 黑龙江省建筑外墙用真空绝热板(STP)应用技术规程

    DB23T2473-2019 黑龙江省建筑外墙用真空绝热板(STP)应用技术规程
    真空绝热板建筑外墙保温材料施工技术应用规程
    17 浏览2025-06-03 更新pdf1.69MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了黑龙江省建筑外墙用真空绝热板(STP)的性能要求、设计原则、施工方法及验收标准。本文件适用于黑龙江省范围内民用建筑外墙保温工程中真空绝热板的应用。
    Title:Technical Specification for Application of Vacuum Insulation Panels (STP) in Building Exterior Walls of Heilongjiang Province
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120.10

  • 封面预览

    DB23T2473-2019 黑龙江省建筑外墙用真空绝热板(STP)应用技术规程
  • 拓展解读

    DB23/T 2473-2019《黑龙江省建筑外墙用真空绝热板(STP)应用技术规程》是针对黑龙江省地区特点制定的技术标准。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    1. 范围:本标准适用于黑龙江省新建、改建和扩建的民用建筑中采用真空绝热板作为外墙保温材料的设计、施工及验收。明确适用范围有助于规范使用条件,确保安全性和有效性。

    2. 术语和符号:

    - 真空绝热板(STP): 由芯材和阻隔膜复合而成,具有高效保温性能的板材。

    - 导热系数: ≤0.008 W/(m·K),这是衡量材料保温效果的重要指标,低于普通保温材料,适合严寒气候。

    3. 设计要求:

    - 厚度计算应考虑当地最低温度下的传热系数限值,保证节能效果。

    - 应根据建筑物高度选择合适的固定方式,高层建筑需增加防风措施。

    4. 施工要点:

    - 安装前应对基层表面进行清洁处理,确保粘结牢固。

    - 板材拼缝处须用专用密封胶封闭,防止冷桥形成。

    - 防护层应在48小时内完成,避免雨水侵蚀。

    5. 验收标准:

    - 外观检查无破损、变形现象。

    - 检测导热系数等物理性能符合设计要求。

    - 系统整体气密性测试合格。

    这些条文从设计到施工再到验收全过程进行了细致规定,旨在保障黑龙江省寒冷地区建筑外墙保温工程的质量与安全。