  • DB34T 3351-2019 桥梁塔柱大体积混凝土温度控制指南

    DB34T 3351-2019 桥梁塔柱大体积混凝土温度控制指南
    桥梁塔柱大体积混凝土温度控制施工技术
    12 浏览2025-06-03 更新pdf1.08MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了桥梁塔柱大体积混凝土温度控制的技术要求、监测方法和施工管理措施。本文件适用于安徽省内桥梁工程中塔柱大体积混凝土的温度控制,其他地区可参考使用。
    Title:Bridge Tower Column Large Volume Concrete Temperature Control Guide
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB34T 3351-2019 桥梁塔柱大体积混凝土温度控制指南
  • 拓展解读

    DB34/T 3351-2019《桥梁塔柱大体积混凝土温度控制指南》是安徽省地方标准,旨在规范桥梁塔柱大体积混凝土施工中的温度控制工作。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:

    温度监测要求

    标准第5.1条指出,在混凝土浇筑前应设置测温点,确保覆盖整个塔柱截面,并且在不同深度布置测温点。具体要求为:每个断面上至少布置3个测温点,且每层厚度不超过1米时需设置一个测温点。这一规定是为了保证能够全面掌握混凝土内部温度变化情况,从而采取有效措施防止温度裂缝产生。

    材料选择与配合比设计

    根据第6.2条的规定,用于桥梁塔柱的大体积混凝土应选用低水化热的水泥品种,并适当增加粉煤灰掺量以降低水化热峰值。此外,还需通过试验确定最佳砂石级配及外加剂种类,以满足强度、耐久性和抗裂性能的要求。这些措施有助于减少因温度应力导致的开裂风险。

    施工过程控制

    第7.1条强调了混凝土拌合物的搅拌时间不得少于180秒,确保均匀性;运输过程中要避免离析现象发生;浇筑时分层厚度不宜超过30cm,并及时振捣密实。同时,还要求对已完成浇筑的部分立即覆盖保温材料,保持适宜的养护环境。

    后期养护管理

    按照第8.1条的要求,在拆模后应对裸露表面立即喷涂养护剂或采用其他方式加以保护,防止水分蒸发过快引起干缩裂缝。另外,对于处于寒冷地区的工程,则需要特别注意冬季施工期间采取必要的防冻措施,比如提高早期强度等级、延长保温时间等。

    以上内容只是对DB34/T 3351-2019部分核心条款进行了简要分析,实际应用中还需要结合具体项目特点灵活调整方案,确保工程质量符合预期目标。