资源简介
摘要:本文件规定了低温绝热压力容器定期检验的程序、内容、方法及合格评定。本文件适用于设计温度低于-40℃的低温绝热压力容器的定期检验。
Title:Regular Inspection Regulations for Cryogenic Insulated Pressure Vessels
中国标准分类号:J81
国际标准分类号:23.020
封面预览
拓展解读
《低温绝热压力容器定期检验规程》(DB34/T 984-2017)是安徽省地方标准,为确保低温绝热压力容器的安全运行提供了详细的检验依据。以下对其中的关键条款进行深度解读。
适用范围与基本要求
该规程适用于设计温度低于-20℃且公称容积不小于50L的低温绝热压力容器的定期检验。其核心在于保障设备的安全性、可靠性和功能性。检验人员需具备相关资质,检验单位应持有相应资格证书。这表明检验工作不仅需要专业技能,还需要合法授权,以保证检验结果的有效性和权威性。
检验周期与内容
规程明确规定了首次检验应在投入使用后一年内完成,之后每三年至少进行一次全面检验。重点检查内容包括但不限于:容器本体及安全附件的完好状况;内外表面是否存在腐蚀、裂纹等缺陷;绝热层是否完整无损;以及支承结构是否稳固。这些规定旨在通过定期检查及时发现并消除隐患,防止事故发生。
材料与焊接质量
对于材料的选择和使用,规程强调必须符合国家或行业标准,并提供合格证明文件。焊接接头的质量控制尤为重要,要求焊缝表面光滑,无气孔、夹渣等缺陷。此外,还应对主要受压元件进行硬度测试,以评估材料性能是否满足要求。这一系列措施有助于确保容器在极端条件下仍能保持良好的机械强度。
安全附件检查
安全阀、爆破片等安全附件是保护系统免受超压损害的重要组成部分。规程要求所有安全附件必须在校验有效期内使用,并且动作灵敏准确。特别是对于低温工况下的安全阀,还需特别注意其密封性能,避免因泄漏而导致危险情况发生。
绝热性能评估
绝热性能直接关系到低温介质能否长期稳定储存。因此,规程特别指出,在每次全面检验时都应对绝热层进行全面检查,包括但不限于外观检查、厚度测量以及真空度检测。当发现绝热效果显著下降时,应及时采取修复或更换措施。
结论
综上所述,《低温绝热压力容器定期检验规程》(DB34/T 984-2017)从多个方面对低温绝热压力容器的定期检验提出了具体要求,涵盖了从初次安装到长期使用的全过程管理。遵循该规程不仅能有效预防事故的发生,还能延长设备使用寿命,降低运营成本,具有重要的实际意义。