资源简介
摘要:本文件规定了全氟己酮灭火系统的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于采用全氟己酮作为灭火剂的各类灭火系统的工程设计、施工及验收。
Title:Design, Construction and Acceptance Specifications for Perfluoroketone Fire Extinguishing Systems
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
DB37/T 3642-2019《全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范》是山东省地方标准,规定了全氟己酮灭火系统的总体要求、设计、施工、调试和验收等内容。以下选取部分重要条文进行详细解读:
一、总体要求
1.1 系统应由全氟己酮储存装置、输送管道、喷嘴等组成,并应具备自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。
1.2 灭火系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
二、设计要求
2.1 全氟己酮灭火系统的防护区应采用非封闭空间,且防护区的净容积不应超过1000立方米。
2.2 防护区的最低环境温度不应低于-20℃,最高环境温度不应高于50℃。
2.3 系统的设计浓度应根据防护区内可燃物的种类和数量确定,但不应低于5%。
三、施工要求
3.1 施工单位应具有相应的资质,并在施工前编制详细的施工方案。
3.2 管道安装应牢固可靠,焊接部位应进行防腐处理,且管道内壁应光滑无毛刺。
3.3 喷嘴的安装位置和方向应确保全氟己酮能够均匀覆盖整个防护区。
四、调试要求
4.1 调试应在系统安装完成后进行,调试人员应经过专业培训。
4.2 自动控制功能调试时,应模拟火灾信号,检查系统的响应时间和动作是否正常。
4.3 手动控制和机械应急操作功能调试时,应分别进行测试,确保各操作方式均能正常工作。
五、验收要求
5.1 验收应在施工单位自检合格后进行,验收组应由建设单位、设计单位、施工单位和监理单位共同组成。
5.2 验收内容包括系统组件的规格型号、安装质量、功能测试等。
5.3 验收合格后,应出具验收报告,并将相关资料归档保存。
以上是对DB37/T 3642-2019中一些关键条款的解读,希望对您有所帮助。在实际应用过程中,请务必严格按照标准执行,以确保全氟己酮灭火系统的安全性和有效性。