• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 通信
  • DB11T 1607-2018 建筑物通信基站基础设施设计规范

    DB11T 1607-2018 建筑物通信基站基础设施设计规范
    建筑通信基站基础设施设计规范电磁环境
    15 浏览2025-06-03 更新pdf1.45MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了北京市建筑物通信基站基础设施的设计原则、技术要求及施工验收要求。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的建筑物中通信基站基础设施的设计与建设。
    Title:Design Specification for Communication Base Station Infrastructure in Buildings
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:33.020

  • 封面预览

    DB11T 1607-2018 建筑物通信基站基础设施设计规范
  • 拓展解读

    DB11/T 1607-2018《建筑物通信基站基础设施设计规范》是北京市地方标准,为建筑物内通信基站的建设提供了技术依据。以下将对其中一些重要条文进行详细解读。

    首先,关于站址选择。规范指出站址应选择在交通便利、易于施工和维护的地方,并且要避开易燃易爆场所。这主要是为了确保基站的安全性和可操作性,同时减少对周围环境的影响。

    其次,在供电系统的设计上,要求基站电源应从建筑物低压配电室引入,并且需要有两路独立的电源供电。当一路电源发生故障时,另一路电源能够自动投入运行。这一规定旨在提高供电可靠性,保证基站的正常工作。

    再者,关于防雷接地,规范强调基站设备及天馈线系统均需采取有效的防雷措施,接地电阻值不应大于4欧姆。通过严格的接地要求,可以有效防止雷击对设备造成的损害。

    此外,对于机房环境控制也有明确要求。机房内温度宜保持在18℃至28℃之间,相对湿度控制在30%至75%范围内。良好的温湿度条件有助于延长设备使用寿命,提升运行效率。

    最后,关于安全防护方面,规范提出机房门应采用防火防盗门,窗户应安装防盗网,同时设置入侵报警装置。这些措施能有效保护基站设施免受人为破坏。

    以上就是对DB11/T 1607-2018中部分关键条款的深入解析,希望对你有所帮助。