• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB37T 3364-2018 装配式钢结构住宅-钢支撑通用技术要求

    DB37T 3364-2018 装配式钢结构住宅-钢支撑通用技术要求
    装配式钢结构住宅钢支撑通用技术要求建筑结构
    20 浏览2025-06-03 更新pdf0.83MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了装配式钢结构住宅中钢支撑的术语和定义、基本规定、材料、设计、制作、安装及验收的要求。本文件适用于山东省内装配式钢结构住宅中钢支撑的设计、制作、安装及验收。
    Title:General Technical Requirements for Steel Bracing in Prefabricated Steel Structure Residential Buildings
    中国标准分类号:P57
    国际标准分类号:91.080.01

  • 封面预览

    DB37T 3364-2018 装配式钢结构住宅-钢支撑通用技术要求
  • 拓展解读

    DB37/T 3364-2018《装配式钢结构住宅 钢支撑通用技术要求》是山东省地方标准,规定了装配式钢结构住宅中钢支撑的设计、制作、安装和检验等方面的技术要求。以下将对其中的重要条文进行详细解读。

    设计要求

    在设计阶段,标准强调钢支撑的承载力计算应符合GB 50017的规定。这意味着钢支撑的设计必须确保其能够承受预期的荷载而不发生破坏或过度变形。此外,标准还指出钢支撑的设计应当考虑施工过程中的临时荷载以及正常使用期间的各种永久荷载和可变荷载。

    材料选择

    关于材料的选择,标准明确规定了钢材的牌号和技术指标。例如,对于Q235B和Q345B这两种常用的建筑结构用碳素结构钢和低合金高强度结构钢,其化学成分、力学性能等都必须满足GB/T 700和GB/T 1591的要求。这保证了钢材的质量,从而提高了整个结构的安全性和耐久性。

    制作要求

    在制作过程中,标准提出了严格的尺寸公差控制措施。比如,钢支撑构件的长度偏差不得超过±3mm/m且总长偏差不超过±5mm。这样的精确度控制有助于保证安装时的准确对接,减少现场调整工作量,提高工作效率。

    安装要求

    对于安装环节,标准特别指出了连接节点处螺栓孔的位置精度。螺栓孔中心线与所在平面内垂直线之间的角度偏差不应大于1°。同时,要求所有连接部位均需按照设计图纸进行紧固,并且要检查是否达到规定的预紧力值。这些细节处理直接关系到整体结构的稳定性。

    检验与验收

    最后,在完成安装后,还需按照相关规定开展全面的质量检测工作。包括但不限于外观质量检查、几何尺寸测量、焊缝质量评估等项目。只有当各项指标均达到合格标准之后才能正式投入使用。

    总之,《装配式钢结构住宅 钢支撑通用技术要求》为装配式钢结构住宅工程提供了科学合理的指导依据,在实际应用中需严格按照上述内容执行以保障工程质量及安全性能。