资源简介
摘要:本文件规定了锚拉重力式挡土墙的设计原则、构造要求、材料选择、施工工艺及质量验收标准。本文件适用于山东省内采用锚拉重力式挡土墙的工程设计与施工。
Title:Technical Standard for Design and Construction of Anchored Gravity Retaining Walls
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB37/T 3361-2018锚拉重力式挡土墙设计与施工技术标准》是山东省地方性技术规范,主要用于指导锚拉重力式挡土墙的设计与施工。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
一、设计原则
根据标准第4.1节,设计时应遵循安全可靠、经济合理、便于施工和维护的原则。在选择挡土墙形式时,需综合考虑地形地貌、地质条件、荷载情况等因素,确保结构的安全性和稳定性。
二、材料要求
标准第5.1节对所使用的材料提出了具体要求。其中,混凝土强度等级不得低于C30;钢筋应采用HRB400级或更高强度等级;砌筑砂浆强度等级不应低于M10。此外,还应对材料进行进场检验,确保其质量符合相关国家标准。
三、地基处理
在地基处理方面,标准第6.2节指出,对于软弱地基应采取加固措施,如换填、夯实等方法提高承载力。同时,还需注意地下水位的影响,在施工前做好排水工作,防止因水压导致地基失稳。
四、锚杆设置
关于锚杆设置,标准第7.3节明确规定了锚杆长度、直径及布置间距等内容。一般情况下,锚杆长度不宜小于6米,直径不小于25毫米,水平间距和竖向间距均不宜大于2米。另外,锚固段长度应满足设计要求,并且要保证足够的锚固深度以增强抗拔能力。
五、施工质量控制
施工过程中必须严格按照设计图纸执行,并加强现场监督。标准第8.1节强调了施工质量控制的重要性,包括原材料检查、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等多个环节都需要严格把关。特别是对于隐蔽工程部分,如锚杆孔洞成型质量、锚固体灌浆密实度等,都应当通过试验检测来验证是否达到预期效果。
六、验收标准
最后,在工程完成后还需要按照规定程序进行竣工验收。标准第9.2节给出了详细的验收内容和技术指标,例如墙体垂直度偏差不得超过±1%,表面平整度误差不超过±5毫米等。只有当所有项目均符合要求后才能交付使用。