资源简介
摘要:本文件规定了矿山供电系统接地装置电气试验的术语和定义、试验项目、试验方法、周期及要求。本文件适用于山东省内矿山供电系统接地装置的电气试验与维护管理。
Title:Specification for Electrical Testing of Grounding Devices in Mine Power Supply System
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
DB37/T 3262-2018《矿山供电系统接地装置电气试验规范》是山东省地方标准,旨在规范矿山供电系统的接地装置电气试验工作,确保矿山供电安全。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
接地电阻测量
标准要求定期对矿山供电系统的接地装置进行接地电阻测量。具体来说,接地电阻值不应大于规定的最大允许值,通常为4欧姆。如果测量值超过此限值,则需要检查接地体是否完好、连接是否可靠,并采取相应措施降低接地电阻。
接地导体检查
对于接地导体的检查,标准强调了导体表面应无明显损伤或腐蚀现象。此外,接头处必须牢固且接触良好,避免因松动而导致接触电阻增大。建议使用专业的检测工具来评估导体的状态,如红外热像仪可以用来发现过热点。
接地网完整性测试
为了保证整个接地网络的有效性,标准还规定了对接地网进行全面的完整性测试。这包括但不限于:确认所有接地极的位置准确无误;检查各部分之间的电气连续性;以及验证接地网能否在发生故障时有效地分流电流。
安全注意事项
在执行上述各项试验时,安全始终是第一位的。因此,标准特别指出,在开始任何操作之前,工作人员必须穿戴适当的个人防护装备,并遵循相关的安全规程。同时,现场应配备足够的急救设施,并确保所有参与人员都接受了必要的培训。
通过严格执行这些条文,不仅可以提高矿山供电系统的安全性,还能有效预防由于接地不良引发的各种事故。希望以上内容能够帮助理解和应用DB37/T 3262-2018标准。