资源简介
摘要:本文件规定了矿山在用电力电容器电气试验的术语和定义、试验项目、试验方法、试验周期及判定规则。本文件适用于山东省内矿山企业使用的电力电容器的电气试验,其他地区可参照执行。
Title:Specification for Electrical Testing of Power Capacitors in Use at Mines
中国标准分类号:K54
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
DB37/T 3263-2018《矿山在用电力电容器电气试验规范》是山东省针对矿山领域内运行中的电力电容器制定的一项地方标准。该标准对在用电力电容器的电气试验项目、方法、周期以及判定准则进行了详细规定,旨在保障矿山用电设备的安全性和可靠性。以下将选取其中的关键条款进行深入解读。
1. 适用范围与基本要求
本标准适用于额定电压为0.4kV至35kV且额定容量为1kvar至5000kvar的三相电力电容器组。首先明确了适用对象,即矿山企业中正在使用的各类电力电容器,并强调了其工作环境应符合相关国家标准。此外还要求所有参与试验人员需经过专业培训并持有相应资格证书,确保操作规范性。
2. 试验项目及周期
标准中列出了多项必要的电气试验内容:
- 绝缘电阻测量:用于检测绕组间及绕组对地间的绝缘状况。建议每半年进行一次。
- 介质损耗因数测试:评估绝缘材料的老化程度。一般每年至少执行一次。
- 电容值测定:检查实际电容量是否偏离标称值过多。同样建议每年检测一次。
- 局部放电试验:发现潜在缺陷如气隙或裂纹等。通常在新安装或大修后进行。
- 交流耐压试验:验证绝缘强度能否承受正常运行条件下的过电压冲击。推荐周期为三年一次。
3. 判定准则
对于上述各项试验结果,标准给出了明确的合格标准:
- 绝缘电阻不得低于出厂值的70%,且不低于100MΩ;
- 介质损耗因数值不得超过产品技术文件的规定限值;
- 实测电容值与额定值偏差应在±5%范围内;
- 局部放电量不应大于规定的允许值;
- 交流耐压水平应达到额定电压的两倍以上无击穿现象发生。
4. 注意事项
在实施过程中需要注意以下几点:
- 所有仪器仪表必须定期校准以保证准确性;
- 测量时应采取适当措施防止外界干扰影响数据真实性;
- 当某项指标不合格时,需查明原因并及时处理后再重新测试直至符合要求为止。
通过严格执行DB37/T 3263-2018《矿山在用电力电容器电气试验规范》,可以有效预防因电力电容器故障而导致的生产安全事故,同时延长设备使用寿命,降低维护成本。因此矿山企业应当高度重视这项工作的开展,确保各项措施落实到位。