摘要:本文件规定了数据中心防雷技术的基本要求、防护措施、接地系统设计及检测维护方法。本文件适用于新建、改建和扩建的数据中心防雷系统的设计、施工与维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Data Centers
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB37/T 3221-2018《数据中心防雷技术规范》是山东省地方标准,规定了数据中心防雷设计、施工和验收的技术要求。以下选取几个关键条款进行解读:
一、接地系统
规范要求数据中心应采用共用接地系统,接地电阻值不应大于1Ω。这是为了确保所有设备的等电位连接,减少雷电流在不同设备间产生的电位差。接地装置宜采用垂直接地体,垂直接地体间距为5m~8m。
二、屏蔽措施
对于建筑物外部的信号线缆,规范建议采用金属管道或铠装电缆进行屏蔽,并在进出建筑物处接地。内部信号线缆则推荐使用屏蔽电缆,且屏蔽层应在两端接地。此外,设备机柜也应良好接地,形成完整的屏蔽体系。
三、等电位连接
数据中心内应建立等电位连接网络,包括主等电位连接带、局部等电位连接带以及功能性等电位连接带。主等电位连接带应设置在建筑物入口处,与接地装置可靠连接。各类金属管道、线缆屏蔽层等均需接入等电位连接网络。
四、浪涌保护器
规范对浪涌保护器的选择有明确要求:第一级SPD应安装在总配电柜处,其标称放电电流不小于12.5kA(8/20μs);第二级SPD应安装在分配电箱处,标称放电电流不小于40kA(8/20μs);第三级SPD则安装于设备前端,标称放电电流不小于10kA(8/20μs)。各SPD之间需保持足够的退耦距离,以保证分级保护效果。
五、检测与维护
数据中心防雷设施应定期检测,每年至少一次。检测内容包括接地电阻测量、等电位连接状况检查、浪涌保护器状态评估等。发现的问题应及时整改,确保防雷系统的有效性。
以上是该规范中一些重要的技术要求,希望对大家理解和应用此规范有所帮助。