资源简介
摘要:本文件规定了北京市大型公共建筑制冷系统的能耗限额指标、计算方法及节能管理要求。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的大型公共建筑制冷系统能耗的评估与管理。
Title:Energy Consumption Quota for Cooling Systems in Large Public Buildings
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:91.120.50 -
封面预览
-
拓展解读
DB11/T 1617-2019《大型公共建筑制冷能耗限额》是北京市地方标准,于2019年发布实施。该标准规定了大型公共建筑制冷系统能耗的限额指标、计算方法和节能管理要求。以下是对标准中一些重要条文的详细解读:
### 能耗限额指标
标准明确了不同类型大型公共建筑的单位面积制冷能耗限额值。例如,办公建筑的限额为每平方米每年不超过80千瓦时,而商场建筑则为120千瓦时。这些限额值是基于北京地区的气候条件和典型建筑类型制定的,旨在推动建筑节能。
### 能耗计算方法
标准提供了详细的能耗计算公式和参数选择指南。例如,制冷能耗应包括所有用于提供空调冷量的设备能耗,如冷水机组、冷却塔等。计算时需考虑建筑的实际使用情况和运行模式,确保数据的真实性和准确性。
### 节能管理要求
标准强调了对制冷系统的定期维护和优化调整的重要性。要求建筑管理者建立完善的能源管理制度,定期进行能耗监测和分析,及时发现并解决能耗过高的问题。此外,鼓励采用先进的节能技术和设备,如变频控制、热回收装置等。
### 节能改造建议
对于超过能耗限额的建筑,标准建议采取一系列节能改造措施。这包括升级制冷设备以提高效率,改善建筑围护结构减少冷负荷,以及优化空调系统的运行策略。通过这些措施,可以有效降低制冷能耗,提升建筑的整体能源利用效率。
-