资源简介
摘要:本文件规定了青海省水电站(厂)防雷与接地性能测试的技术要求、测试方法和判定依据。本文件适用于青海省境内已建和新建水电站(厂)的防雷与接地性能测试。
Title:Technical Specification for Lightning Protection and Grounding Performance Testing of Hydropower Stations (Plants)
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:29.240 -
封面预览
-
拓展解读
DB63/T 1750-2019《水电站(厂)防雷与接地性能测试技术规范》是青海省地方标准,旨在指导和规范水电站防雷与接地系统的性能测试工作。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。
### 术语和定义
标准首先明确了“防雷装置”、“接地装置”等基本概念。例如,“防雷装置”是指用于保护建筑物或设备免受雷电损害的所有设施,包括接闪器、引下线和接地装置等。“接地装置”则是指埋入地中并直接与大地接触的金属导体及其连接部分。这些定义为后续的技术要求提供了基础。
### 防雷装置检测项目及方法
标准规定了防雷装置检测的具体项目,如接闪器的高度、材料规格,引下线的数量和位置,以及接地电阻值等。其中对接地电阻的要求尤为严格,一般情况下不应超过10欧姆;对于土壤电阻率较高的地区,这一数值可放宽至30欧姆。检测方法通常采用四极法或者三极法来测量接地电阻。
### 接地装置检测项目及方法
接地装置的检测主要包括接地网布局检查、接地体埋设深度测定以及接地电阻测量等内容。标准特别强调了接地网的设计应遵循均匀布点原则,并且接地体之间的距离不得小于其长度的两倍。此外,还要求定期对所有裸露在外的接地部件进行外观检查,确保无腐蚀现象发生。
### 测试周期与记录管理
根据标准规定,防雷与接地系统的全面检测应当每年至少进行一次。如果发现任何异常情况,则需立即采取措施予以解决,并重新安排测试计划。所有的测试结果都必须详细记录下来,形成完整的档案资料以备查阅。同时,企业内部还应该建立相应的管理制度,明确各级人员的责任范围。
### 安全注意事项
在执行各项测试任务时,工作人员必须穿戴适当的个人防护装备,并严格按照操作规程行事。特别是在高处作业时,要确保有可靠的安全绳索或其他固定装置。另外,在雷雨天气条件下严禁开展户外相关活动。
-